订单查询
首页 其他文档
高压电工作业考试题库及答案
大小:34.1KB 9页 发布时间: 2023-08-07 10:00:56 9.31k 7.86k

239.瓦斯保护的主要元件为气体继电器,将它安装在变压器油箱和油枕之间的联接管道中,并要注意使气体继电器上的箭头指向油枕的一侧。(√)

240.能使继电器动合接点由断开状态到闭合状态的最小电流称为动作电流。(√)

241.变压器正常运行时,理想状态是希望流入差动回路的差流为零。(√)

242.轻瓦斯动作后必须有自保持回路。(√)

243.移动电气设备的电源线单相用三芯电缆,三相用四芯电缆。(√)

245.接触电压是指人站在带电外壳旁(水平方向0.8m处),人手触及带电外壳时,其手、脚之间承受的电位差。(√)

246.电气火灾断电操作时应戴绝缘手套、穿绝缘鞋,并使用相应电压等级的绝缘工具。(√)

247.临时遮拦设置在可能发生人体接近带电体的巡视通道和检修设备的周围。(√)

248.变压器运行巡视应检查变压器上层油温,正常时一般应在95°以下,对强迫油循环水冷或风冷的变压器为85。(×)

249.当变压器的温度达到稳定时的温升时称为稳定温升。(√)

250.接线组别相同而并列,会在变压器相连的低压侧之间产生电压差,形成环流,严重时导致烧坏变压器。(×)

251.干式变压器在结构上可分为以固体绝缘包封绕组和不包封绕组。(√)

252.电压互感器二次回路允许有多个接地点。(×)

253.铝及钢芯铝绞线在事故情况下运行的温度不得超过70℃。(×)

254.电力线路的作用是输送和分配电能。(√)

255.对于没有总降压变电所和高压配电所的用电区变电所或小型用户降压变电所,在变压器256.高压侧必须配置足够的高压开关设备以便对变压器控制和保护。(√)

257.电力系统中性点接地是属于保护接地,它是保证电力系统安全可靠运行的重要条件。(×)

258.在降压变电所内,变压器是将高电压改变为低电压的电气设备。(√)

259.变、配电所中用来承担输送和分配电能任务的电路,称为一次电路或电气主接线。(√)

260.万用表测量电压时是通过改变并联并附加电阻的阻值来改变测量不同电压的量程。(×)(串联的附加电阻)

261、磁场中某点的磁感应强度B与磁导率u的比值,称为该点的磁场强度H。(√)

262.导体在磁场中做切割磁力线运动时,导体内就会产生感应电动势(√)

263.导体在磁场中做切割磁力线运动时,导体内就会产生感应电流(×)

264.在电路中,电能的常用单位是KW/h,并且1KW/h的电能俗称1度电。(√)

265.避雷针通常采用镀锌圆钢或镀锌钢管制成,一般采用圆钢,上部制成针尖形状。(√)

267.为降低线路跳闸率,可在大跨越地带杆塔增加绝缘子串数目。(√)

268.35kV及以下电力线路一般不沿全线装设避雷线。(√)

269.配电所运行管理条例中规定两票制度必须严格执行,其所指的两票是倒闸操作票和交接班当值票。(×)(工作票和操作票)

270.在变配电所内工作时,工作许可人会同工作负责人到现场检查所做的安全措施是否完备、可靠,并检验、证明、检修设备确无电压。(√)

271.倒闸操作先在一次系统模拟图上模拟操作,模拟操作完毕后,应检查操作票上所列项目的操作是否正确。(√)

272.用高压验电器是应戴绝缘手套,并使用被测设备相应电压等级的验电器。(√)

273.将检修设备停电,必须把各方面的电源完全断开。(√)

274.RN2型高压熔断器在运行中一般可通过观察熔丝熔断指示器是否弹出,判断熔丝是否熔断。(×)

275.高压熔断器的熔丝(熔体)一般采用铜、银、康铜等合金材料制成。(√)

276.高压熔断器型号中用N代表户外型熔断器。(×)

277.如果电缆沟等低洼处积聚的六氟化硫(SF6)气体多了会引起工作人员窒息事故。(√)

278.断路器在合闸过程中,若继电保护装置不动作,自由脱扣机构也应可靠动作。(×)

279.一般情况下断路器真空灭弧室的灭弧能力比真空接触器用真空灭弧室的灭弧能力强。(√)

280.高压侧接地保护不是站用变保护测控装置在保护方面的一项功能。(×)

281.对于高压电力线路,限时电流速断保护的动作时间一般取1s。(×)

反馈
我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441