282.远方对装置进行信号复归属于110kV及以下线路保护测控装置在信息方面的主要功能(√)
283.安全色标中“黑色”表示强制执行。(×)
284.将电气设备的外露可导电部分(如电气设备金属外壳、配电装置的金属架构等)等通过接地装置与大地相连称为保护接地。(√)
285.工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式。(×)
286.国家规定要求:从事电气作业的电工,必须接受国家规定的机构培训、经考核合格者方可持证上岗。(√)
287.运行中的电压互感器内部有放电声及其他噪声,线圈与外壳之间或引线与外壳之间有火花放电现象,应立即退出运行。(√)
288.充油电流互感器外观应清洁,油量充足,无渗漏油现象。(√)
289.变压器的额定电流大小等于绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的相系数(单相为1,三相为√3)。(√)
290.新装电缆线路,须经过验收检查合格,并办理验收手续方可投入运行。(√)
291.空气是架空电力线路导线之间及导线对地的自然绝缘介质。(√)
292.我国10kv,6kv电网,为提高供电的可靠性,一般采用中性点直接接地的运行方式。(×)
293.在供电要求中,对一类负荷中的特别重要负荷,除由两个独立电源供电外,还应增设应294急电源并可以将其他负荷接入应急供电系统。(×)
295.短路电流通过导体时,会使导体大量发热,温度急剧升高,从而破坏设备绝缘。(√)
296.低压照明用户供电电压允许偏差为额定电压的+10%~-10%。(×)
297.10kv及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的±10%。(×)
298.电流表的量程应等于被测电路中实际电流的数值。(×)
299.磁力线是描述磁场结构的一种曲线,磁力线的疏密程度,反应磁场中各点磁场的强弱。(√)
300.通过与磁场方向平行的某一面积上的磁力线总线,称为通过该面积的磁通。(×)
301.绝缘鞋要放在柜子内,并与其它工具分开放置。(√)
302.工作负责人、专责监护人应必须始终在工作现场,对工作班人员进行监护,及时纠正违反安全的行为。(√)
303.如果高压电容器刚断电即又合闸,有可能使熔断器熔断或断路器跳闸。(√)
304.RN1系列熔断器是限流式有填料高压熔断器。(√)
305.高压断路器在高压电路中起控制作用,是高压电路中的重要设备之一。(√)
306.不论什么型号,只要真空断路器的额定电流相同,额定开断电流也相同。(×)
307.对断路器的运行维护中,雷雨季节雷电活动后应进行特殊巡视检查。(√)
308.对于中、小容量变压器,可以装设单独的电流速断保护,作为变压器相间短路故障的主保护。(√)
309.对于二次回路的标号,按线的性质、用途进行编号叫相对编号法。(×)
310.变压器的故障可分为油箱内和油箱外两种。(√)
311.安装接线图是以屏面布置图为基础,以原理图为依据而绘制成的接线图,是一种指导屏柜上配线工作的图纸。(√)
312.零序保护能反映中性点直接接地变压器内部的各种接地故障。(×)
313.配电装置长度超过6m时,屏后应有两个通向本室或其他房间的出口,其距离不宜大于20m。(×)(通向外面出口)
314.电流流过人体的路径,从左脚至右脚这一电流路径,危险性小,但人体可能因痉挛而摔倒,导致电流通过全身或发生二次事故而产生严重后果。(√)
315.绝缘安全用具分为基本安全用具及辅助安全用具。(√)
316.在抢救触电者脱离电源时,未采取任何绝缘措施,救护人员不得直接触及触电者的皮肤或潮湿衣服。(√)
317.电伤是指触电时电流的热效应、化学效应及电刺激引起的生物效应对人体外表造成的伤害。(√)
318.人体过分接近带电体,其间距小于放电距离时,会直接产生强烈的电弧对人体放电,造成触电伤亡。(√)
319.在变压器闭合的铁芯上,绕有两个互相绝缘的绕组,其中,接入电源的一侧叫二次侧绕组,输出电能的一侧为一次侧绕组。(×)
320.双绕组变压器的额定容量即为绕组的额定容量。(√)
321、电流互感器分为测量用电流互感器和保护用电流互感器。(√)
322.电流互感器不得与电压互感器二次侧互相连接,以免造成电流互感器近似开路,出现高电压的危险。(√)