11、在电力电缆上进行停电工作应采用电气第一种工作票。(√)

12、尚未竣工但已形成电气上连接的线路工程,若要在该设备上工作,必须接到口头或电话命令后才可能开始工作。(×)

13、施工机具和安全工器具应统一编号,专人保管。入库、出库,使用前应进行检查。(√)

14、卷场机的滑车与卷筒的距离,光面卷筒不应小于卷筒长度的20倍,有槽卷筒不应小于卷筒长度的15倍。(√)

15、金属抱杆整体弯曲超过杆长的1/1000严禁使用。(×)

16、链条葫芦的链条磨损达直径15%者禁止使用。(√)

17、汽车吊、斗臂车应在水平地面上工作,其允许倾度不得大于3°。(√)

18、携带型接地线如发现接线松股、断股、护套严重破损,夹具断裂松动等均不得使用。(√)

19、保险带、绳使用长度在3m以上的应加缓冲器。(√)

20、临时接地体的截面积不得小于160mm2,接地体在地面下的深度不得小于0.6m。(×)

21、在电力线路上工作,可以使用口头或电话命令。(√)

22、塔脚检查时,在不影响铁塔稳定的情况下,可以在两个塔脚同时挖坑。(×)

23、10kV及以下电压等级的电力线路和电气设备上不得进行等电位作业。(√)

24、在110kV带电线路杆塔上工作与带电导线的最小安全距离为1.0m。(×)

25、事故应急抢修可不用工作票,但应使用事故应急抢修单。(√)

26、在线路停电时进行工作,工作负责人在班组成员确无触电等危险的条件下,可以参加工作班工作。(√)

27、已终结的工作票、事故应急抢修单、工作任务单应保存3个月。(×)

28、电力线路挂、拆接地线可单人进行。(×)

29、对于无接地引下线的杆塔,可采用临时接地体。接地体在地面下深度不得小于0.6m。(√)

30、个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线,截面积不得小于25mm2,且应带有绝缘手柄或绝缘部件。(×)

31、在35kV同杆塔架设的多回线路中,部分线路停电检修,应在工作人员对带电导线最小距离不小于1.0m时,才能进行。(√)

32、同杆塔架设的10kV及以下线路带电情况下,可以进行另一回线路的登杆停电检修工作。(×)

33、遇有5级以上的大风时,严禁在同杆塔多回线路中进行部分线路停电检修工作。(√)

34、登杆塔和在杆塔上工作时,每基杆塔都应设专人监护。(√)

35、在绝缘架空地线上作业时,应用接地线或个人保安线将其可靠接地或采用等电位方式进行。(√)

36、高处作业时,安全带应低挂高用,系安全带后应检查扣环是否扣牢。(×)

37、绝缘隔板和绝缘罩只允许在35kV及以下电压的电气设备上使用,并应有足够的绝缘和机械强度。(√)

38、在气温低于零下10℃时,不宜进行高处作业。(√)

39、接户、进户装置上的低压带电工作和单一电源低压分支线的停电工作可以采用口头或电话命令方式进行。(√)

40、一张停电工作票下设多个小组工作,每个小组应指定工作负责人(监护人),并使用工作任务单。(√)

41、绝缘靴的工频耐压试验周期是6个月(√)

42、电缆悬吊时应每1~1.5m吊一道。(√)

43、高处作业时,安全带可以系挂在隔离开关、互感器等设备的支柱瓷瓶上,系安全带后应检查扣环是否扣牢。(×)

44、杆塔施工中可以用临时拉线过夜。(×)

45、签发第一种工作票时工作负责人应计算在工作班总人数里面(×)

46、接户、进户装置上的低压带电工作和单一电源低压分支线的停电工作按口头命令执行。

(√)

47、一张工作票中,工作签发人可兼任工作负责人(×)

48、溺水急救中应先“倒水”再用心肺复苏法抢救。(×)

49、绝缘隔板的厚度在用于35KV电压等级时不应小于3mm。(×)