21、在电力线路上工作,可以使用口头或电话命令。(√)
22、塔脚检查时,在不影响铁塔稳定的情况下,可以在两个塔脚同时挖坑。(×)
23、10kV及以下电压等级的电力线路和电气设备上不得进行等电位作业。(√)
24、在110kV带电线路杆塔上工作与带电导线的最小安全距离为1.0m。(×)
25、事故应急抢修可不用工作票,但应使用事故应急抢修单。(√)
26、在线路停电时进行工作,工作负责人在班组成员确无触电等危险的条件下,可以参加工作班工作。(√)
27、已终结的工作票、事故应急抢修单、工作任务单应保存3个月。(×)
28、电力线路挂、拆接地线可单人进行。(×)
29、对于无接地引下线的杆塔,可采用临时接地体。接地体在地面下深度不得小于0.6m。(√)
30、个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线,截面积不得小于25mm2,且应带有绝缘手柄或绝缘部件。(×)
31、在35kV同杆塔架设的多回线路中,部分线路停电检修,应在工作人员对带电导线最小距离不小于1.0m时,才能进行。(√)
32、同杆塔架设的10kV及以下线路带电情况下,可以进行另一回线路的登杆停电检修工作。(×)
33、遇有5级以上的大风时,严禁在同杆塔多回线路中进行部分线路停电检修工作。(√)
34、登杆塔和在杆塔上工作时,每基杆塔都应设专人监护。(√)
35、在绝缘架空地线上作业时,应用接地线或个人保安线将其可靠接地或采用等电位方式进行。(√)
36、高处作业时,安全带应低挂高用,系安全带后应检查扣环是否扣牢。(×)
37、绝缘隔板和绝缘罩只允许在35kV及以下电压的电气设备上使用,并应有足够的绝缘和机械强度。(√)
38、在气温低于零下10℃时,不宜进行高处作业。(√)
39、接户、进户装置上的低压带电工作和单一电源低压分支线的停电工作可以采用口头或电话命令方式进行。(√)
40、一张停电工作票下设多个小组工作,每个小组应指定工作负责人(监护人),并使用工作任务单。(√)
41、绝缘靴的工频耐压试验周期是6个月(√)
42、电缆悬吊时应每1~1.5m吊一道。(√)
43、高处作业时,安全带可以系挂在隔离开关、互感器等设备的支柱瓷瓶上,系安全带后应检查扣环是否扣牢。(×)
44、杆塔施工中可以用临时拉线过夜。(×)
45、签发第一种工作票时工作负责人应计算在工作班总人数里面(×)
46、接户、进户装置上的低压带电工作和单一电源低压分支线的停电工作按口头命令执行。
(√)
47、一张工作票中,工作签发人可兼任工作负责人(×)
48、溺水急救中应先“倒水”再用心肺复苏法抢救。(×)
49、绝缘隔板的厚度在用于35KV电压等级时不应小于3mm。(×)
50、阻波器被短接前,严防等电位作业人员人体短接阻波器。(√)
51、针式及少于3片的悬式绝缘子可以使用火花间隙检测器进行检测。(×)
52、在瓷横担线路上严禁挂梯作业,在转动横担的线路上挂梯前应将横担固定。(√)
53、等电位作业人员对邻相导线的最小距离220KV电压等级是2m(×)
54、带电作业时严禁约时停用或恢复重合闸。(√)
55、在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况时,工作负责人或专责监护人可临时停止工作。(×)
56、完成工作许可手续后,工作负责人可以参加工作班工作。(×)
57、配合停电的线路可以只在工作地点附近装设一处接地线。(√)
58、其他导线可临时用作接地线或短路线。(×)
59、高压配电设备做耐压试验时,应在周围设围栏,围栏上应悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌。工作人员因工作需要可移