答案:B
28.接入重合闸不灵敏一段的保护定值是按躲开()整定的。
(A)线路出口短路电流值;(B)末端接地电流值;(C)非全相运行时的不平横电流值;(D)线路末端短路电容。
答案:C
29.绝缘靴的实验周期()。
(A)每年1次;(B)6个月;(C)3个月;(D)1个月。
答案:B
30.电容器的电容允许值最大变动范围为()。
(A)+10%;(B)+5%;(C)+7.5%;(D)+2.5%。
答案:A
31.电容不允许在()额定电压下长期运行。
(A)100%;(B)110%;(C)120%;(D)130%。
答案:D
32.当电容器额定电压等于线路额定向电压时,则应接成()并入电网。
(A)串联方式;(B)并联方式;(C)星形;(D)三角形。
答案:C
33.对于同一电容器,两次连续投切中间应断开()时间以上。
(A)5min;(B)10min;(C)30min;(D)60min。
答案:A
34.三相电容器之间的差值,不应超过单向总容量的()。
(A)1%;(B)5%;(C)10%;(D)15%。
答案:B
35.发生那些情况可以联系调度处理()。
(A)电容器爆炸;(B)环境温度超过40℃;(C)接头过热融化形成非全相;(D)套管油漏油。
答案:D
36.系统向用户提供的无功功率越小,用户电压就()。
(A)无变化;(B)越合乎标准;(C)越低;(D)越高。
答案:C
37.当电力系统无功容量严重不足时,会使系统()。
(A)稳定;(B)瓦解;(C)电压质量下降;(D)电压质量上升。
答案:B
38.电容器的无功输出功率与电容器的电容()。
(A)成反比;(B)成正比;(C)成比例;(D)不成比例。
答案:B
39.变电站的母线电量不平衡率,一般要求不超过()。
(A)±(1%~2%);(B)±(1%~5%);(C)±(2%~5%);(D)±(5%~8%)。
答案:A
40.测量1000kVA以上变压器绕组的直流电阻标准是:各相绕组电阻相互间的差别应不大于三相平均值的()。
(A)4%;(B)5%;(C)2%;(D)6%。
答案:C