订单查询
首页 其他文档
电力公司招聘笔试试题及答案
大小:22.59KB 8页 发布时间: 2023-08-14 16:06:51 13.77k 12.95k

答案:【A】

解析:变压器按电压等级可分为高压主变和低压配电变压器,按电压的升降又可划分为升压变压器和降压变压器。其中升压变压器为满足电能的远距离传输将电压升高,到达目的地后将电压降低适配低压配电侧,在电压的变换过程中功率不能进行变换。故选项A正确,选项B错误,选项CD是关于变压器原边和副边电压的规定,原边与发电机相连时等于发电机电压(比线路电压高5%),副边连接高压长距离线路时,比线路额定电压高10%,故CD选项正确。综上所述,答案应选B

7.两台容量相同、短路电压相等的升压变压器T1和变压器T2并联运行时,如果变比K1>K2则有()

A.变压器T的功率大于变压器7的功率;

B.变压器T的功率小于变压器T2的功率;

C.变压器T和变压器T2的功率相等;

D.不能确定,还需其他条件场效应

答案:【A】

8.关于具有架空地线的输电线路。下面正确的是()

A.架空地线的导电性能越好,输电线路的零序电抗越大;

B.架空地线的导电性能越好,输电线路的零序电抗越小;

C.架空地线的导电性能越好,输电线路的正序电抗越小;

D.架空地线的导电性能越好,输电线路的正序电抗越大。

答案:【B】

解析:架空地线具有反向去磁作用,导电越好,说明电流越大,零序电抗越大,与正序无关,正序与负序相等大小不变。

9.变压器的铁芯采用相互绝缘的薄硅钢片制造,主要目的是为了降低()。

A.杂散损耗

B.铜耗

C.涡流损耗

D.磁滞损耗

答案:【B】

解析:导体在非均匀磁场中移动或处在随时间变化的磁场中时,导体内的感生的电流导致的能量损耗,叫做涡流损耗。在导体内部形成的一圈卷闭合的电流线,称为涡流(又称傅科电流)。涡流损耗的大小与磁场的变化方式、导体的运动、导体的几何形状、导体的磁导率和电导率等因素有关。涡流损耗的计算需根

10.下列说法正确的是()

A.

B.变压器带纯电阻负载时,当负载电流增加,输出电压一定不变

C.变压器中铁耗为可变损耗,因为它随电源电压而变

D.变压器中铜耗为不变损耗,因为折算时保持它不变

答案:【A】

解析:变压器短路试验是为了测量绕组的电阻和电抗参数,空载试验是为了测取铁芯的电和电纳(漏抗):变压器绕组损耗(铜损)与电流有关,故也称为可变损耗,变压器铁芯损耗与电压有关,电压规定的可变动范围小,认为电压基本上不变动,故称为不变损耗:变压器带负载运行时,当接入纯电阻负载时,当负载增加时,传输功率不变时,输出的电压是会变小的。通过以上分析可知选项【A】为正确答案。

11.电力线路的等值电路中,电阻参数R主要反映电流流过线路产生的()

A.热效应

B.电场效应

C.磁场效应

D.电晕损耗

答案:【A】

解析:根据电力线路的等值电路可知,线路的电阻反映线路产生的热效应,电抗反映线路的磁场效应,电导反映线路的电晕损耗,对地电容反映线路产生的电场效应,故正确答案选A

12.下列关于等值电的电阻说法正确的是()

A.等值电路中各绕组的电阻,是各绕组实际电阻按照变压器变比归算的同一电压等级的电阻值

B.等值电路中各绕组的电阻就是各绕组的实际电阻

C.等值电路中各绕组的电阻是各绕组的等效电阻归算的同一电压等级的电阻值

反馈
我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441