订单查询
首页 其他文档
电力公司考试题目及答案
大小:23.63KB 13页 发布时间: 2023-08-14 16:07:29 4.18k 3.38k

43.三相电流不对称时,无法由一相电流推知其他两相电流。(√)

44.每相负载的端电压叫负载的相电压。(√)

45.电器设备功率大,功率因数当然就大。(×)

46.降低功率因数,对保证电力系统的经济运行和供电质量十分重要。(×)

47.三相电动势达到最大值的先后次序叫相序。(√)

48.从中性点引出的导线叫中性线,当中性线直接接地时称为零线,又叫地线。(√)

49.从各相首端引出的导线叫相线,俗称火线。(√)

50.有中性线的三相供电方式叫三相四线制,它常用于低压配电系统。(√)

51.不引出中性线的三相供电方式叫三相三线制,一般用于高压输电系统。(√)

52.线圈本身的电流变化而在线圈内部产生电磁感应的现象,叫做互感现象。(×)

53.一个线圈电流变化而在另一个线圈产生电磁感应的现象,叫做自感现象。(×)

54.铁芯内部环流称为涡流,涡流所消耗的电功率,称为涡流损耗。(√)

1、在什么情况下电气设备可引起空间爆炸。(7分)

答:设备短路、遭遇雷击、绝缘被破坏都有可能引起空间爆炸。

2、在火灾现场尚未停电时,应设法先切断电源,切断电源时应注意什么?(8分)

答:①火灾发生后,由于受潮或烟熏,有关设备绝缘能力降低,因此拉闸要用适当的绝缘工具,经防断电时触电。

②切断电源的地点要适当,防止切断电源后影响扑救工作进行。

③剪断电线时,不同相电线应在不同部位剪断,以免造成短路,剪断空中电线时,剪断位置应选择在电源方向的支持物上,以防电线剪断后落下来造成短路或触电伤人事故。

④如果线路上带有负荷,应先切除负荷,再切断灭火现场电源。在拉开闸刀开关切断电源时,尖使用绝缘棒或戴绝缘手套操作,以防触电。

3、变压器并列运行应具备那些条件?(5分)

答:变压器并列运行应具备那些条件:

①变比相等

②接线组别相同

③阻抗电压相等

④容量相差不超过3倍

五、计算题(20分)

1、某用装有220V40W和25W白炽灯各3盏,若正常供电,每天用电3小时,一个月(30天)该用户消耗电能为多少度?若每度电费2角钱,一个月应交多少钱?(7分)

解:(40+25)*3*3*30/1000*0.2=3.51(元)

2、在380V的三相电路上接有每相电阻为4欧姆的电抗为3欧姆的三相负载,计算星形连接时,负荷的三相有功功率。(6分)

解:Xr=4(Ω),Xl=3(Ω),则X=5(Ω),cosφ=0.8

I=380/1.732/5=44(A)

P=1.732*U*I*cosφ=1.732*380*44*0.8/1000=23(kW)

3、已知一台变压器,它的输入电压为220V,输出电压为20V,原边线圈为600匝,测得原线圈的电流为0.6安,求副边的匝数及电流。(7分)

解:N1/N2=U1/U2,N2=N1*U2/U1=600*20/220=54.5(匝)

I1/I2=U2/U1,I2=I1*U1/U2=0.6*220/20=6.6(A)

怎样用万用表测量电流和电压?

答:测量电流时应将万用表串联在被测电路中,测量电压时应将万用表并联在被测电路上。

巡视检查时应注意安全距离,电压10Kv设备不停电的安全距离是多少?

答:0.7m。

4、装设接地线的基本要求是什么?