(A)500;(B)1000;(C)1500;(D)2500.
113,测量10kV以上变压器绕组绝缘电阻,采纳(A)V兆欧表.
(A)2500;(B)500;(C)1000;(D)1500.
114,照明灯具的螺口灯头接电时,(A).
(A)相线应接在中心触点端上;(B)零线应接在中心触点端上;(C)可任意接;(D)相线,零线都接在螺纹端上.
115,电流互感器正常工作时二次侧回路可以(B).
(A)开路;(B)短路;(C)装熔断器;(D)接无穷大电阻.
116,多台电动机在起动时应(A).
(A)按容量从大到小逐台起动;(B)任意逐台起动;(C)按容量从小到大逐台起动;(D)按位置挨次起动.
117,对称三相电源三角形连接时,线电流是(D).
(A)相电流;(B)3倍的相电流;(C)2倍的相电流;(D)倍的相电流.
118,我国220kV及以上系统的中性点均采纳(A).
(A)直接接地方式;(B)经消弧线圈接地方式;(C)经大电抗器接地方式;(D)不接地方式.
119,负荷是按星形连接,还是三角连接,是依据(D).
(A)电源的接法而定;(B)电源的额定电压而定;(C)负荷所需电流大小而定;(D)电源电压大小,负荷额定电压大小而定.
120,所谓三相对称负荷就是(D).
(A)三相的相电流有效值相等;(B)三相的相电压相等且相位互差120°;
(C)三相的相电流有效值相等,三相的相电压相等且相位互差120°;
(D)三相的负荷阻抗相等,阻抗角相同.
121,为了人身和设备平安,互感器的二次侧必需实行(C)
A,多点接地B,重复接地C,一点接地
122,电力电缆的终端头金属外壳(A).
A,必需接地B,在配电盘装置一端须接地C,在杆上须接地
123,负荷开关用来切,合的电路为(B).
A,空载电路B,负载电路C,短路故障电路
124,中性点不接地系统发生单相接地时应(C).
A,马上跳闸B,带时限跳闸C,动作于发出信号
125,安装配电盘掌握盘上的电气仪表外壳(B).
A,必需接地B,不必接地C,视状况定
126,电力变压器的油起(C)作用.
A,线圈润滑B,绝缘和防锈C,绝缘和散热
127,小电流接地系统发生单相接地时中性点对地电压上升为相电压.非接地两相对地电压为(C).
A,相电压B,电压下降C,线电压
128.灯炮上标有220V,40W的字样,其意义是(B).
(A)接在220V以下的电源上,其功率是40W;(B)接在220V电源上,其功率是40W;
(C)接在220V以上的电源上,其功率是40W;(D)接在40V电源上,其功率是220W.
129、正弦沟通电的三要素(B)。
(A)电压、电动势、电能;(B)最大值、频率、初相角;(C)最大值、有效值、瞬时值;(D)有效值、周期、初始值。
130、两根平行载流导体,在通过同方向电流时,两导体将呈现出(A)。
(A)相互吸引;(B)相互排斥;(C)没反应;(D)有时吸引、有时排斥。