11、9、因受托方责任造成的设备等其他事故,由委托方负责统计上报,对双方进行相应的考核,受托方无责任的,定为委托方的事故,对委托方进行考核。(是)
12、临时工的安全管理、事故统计、考核与固定职工同等对待。(是)
三、问答题:
1、作业现场的基本条件是什么?
答:1.2.1作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备;1.2.2经常有人工作的场所及施工车辆上宜急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。1.2.3现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求;1.2.4各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。
2、作业人员的基本条件是什么?
答:1.3.1经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。
1.3.2具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质熟悉本规程的相关部分,并经考成合格。1.3.3具备必要的安全生产知识、学会紧急救护法,特别要学会触电急救。
3、新《安规》对安全教育和培训有何要求?
答:1.4.1各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗。
1.4.2作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复正作。
1.4.3新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时等),应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。
1.4.4外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉本规程、并经考试合格,方可参加工作。工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。
4、电气设备高压和低压如何区分?:
答:高压电气设备:对地电压在1000V及以上者;
低压电气设备:对地电压在1000V以下者。
5、高压设备工作的基本要求是什么?
答:2.1一般安全要求
2.1.1运行人员应熟悉电气设备。单独值班人员或运行值班负责人还应有实际工作经验。
2.1.2高压设备符合下列条件者,可由单人值班或单人操作:
l)室内高压设备的隔离室设有遮栏、遮栏的高度在1.7m以上,安装牢固并加锁者:
2)室内高压断路器(开关)的操作机构用墙或金属板与该断路器(开关)隔离或装有远方操作机构者。2.1.3无论高压设备是否带电,工作人员不得单独移开或越过遮拦进行工作;若有必要移开遮栏时,必须有监护人在场,并符合表2-1的安全距离。10、20、35kV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.7、2.8、2.9m,该裸露部分两侧和底部须装设护网。
安全知识
89、【3】安规规定电气工作人员必须具备的条件有哪些?
答:一.经医师鉴定,无妨碍工作的病症。二.具备必要的电气知识,且按其职务和工作性质,熟悉〈电业安全工作规程〉的有关部分,并经考试合格。三.学会紧急救护法,特别要学会触电急救。
90、【4】变电站实行单人值班,高压设备应符合哪些条件?
答:一.室内高压设备的隔离设有遮栏,遮栏的高度在1.7米以上,设备安装牢固并加锁;二.室内高压开关的操作机构用墙或金属板与该开关隔离,或装有远方操作机构。
91、【2】设备不停电时的安全距离,安规作如何规定?
答:电压等级在10KV及以下时,安全距离为0.7m;35KV时,为1.0m;110KV时,为1.5m;220KV时,为3.0m;500KV时,为5.0m。
92、【2】安规规定倒闸操作应填入操作票的项目有哪些?
93、【2】操作中发生疑问时应如何处理?有何规定?
答:应立即停止操作并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。
94、【4】变电站开关遮断容量应满足电网要求,若遮断容量不够,应采取什么措施?
答:必须将操作机构用墙或金属板与该开关隔开,并设远方控制,重合闸装置必须停用。
95、【2】在发生人身触电事故时,为了解救触电人,应如何处理?
答:可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。
96、【1】安规规定哪些操作可以不用操作票而应记入操作记录簿?
答:一.事故处理;二.拉合开关的单一操作;三.拉开接地刀闸或拆除全站仅有的一组接地线。
97、【4】工作票制度规定,出现何种情况应重新办理新的工作票?
答:一.至预定时间,一部分工作尚未完成,仍须继续工作而不妨碍送电者,在送电前,应按照送电后现场设备带电情况,重新办理新的工作票,布置好安全措施后,方可继续工作;二.工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票;三.须变更或增设安全措施者,必须填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。