大小:19.8KB 8页 发布时间: 2023-08-22 15:40:39 7.72k 6.47k

D.等值电路中各绕组的电阻一定为正值,因为绕组总有电阻存在

答案:【B】

解析:各绕组中的电阻是按等效电阻进行归算的,有可能出现负值情况

13.关于具有架空地线的输电线路,下面说法正确的是()

A.架空地线的导电性能越好,输电线路的零序电抗越大

B.架空地线的导电性能越好,输电线路的零序电抗越小

C.架空地线的导电性能越好,输电线路的正序电抗越小

D.架空地线的导电性能越好,输电线路的正序电抗越大

答案:【B】

解析:对于具有架空地线的输电线路,当输电线路流过零序电流时,架空地线和大地共同构成零序电流的回路,架空地线电流与线路电流方向相反,故其磁场对输电线路的磁场作用其去磁作用,若架空地线的导电性能越好,它与大地分流时分得的电流越大(构成并联电路),则去磁的作用越强虽,此时线路零序电抗则越小。故正确答案应选B

14.架空输电线路的电抗与导线之间几何平均距离的关系为()

A.几何平均距离越大,电抗越大;

B.几何平均距离越大,电抗越小;

C.输电线路的电抗与几何平均距离无关;

D.改变导线之间的几何平均距离可以明显改变线路的电抗。

答案:【A】

15.关于电力变压器的励磁电抗,下面说法错误的是()

A.不管电力变压器的类型和绕组接线方式如何,其正序励磁电抗和负序励磁电抗都可以视为无限大

B.不管电力变压器的类型和接线方式如何,其零序励磁电抗都可以视为无限大

C.对于三相组式变压器,其正序励磁电抗,负序励磁电抗和零序励磁电抗都可以视为无限大

D.当三相变压器包含有三角形接线绕组时,不管变压器的类型如何,其零序励磁电抗都可以视为无限大

答案:【B】

解析:变压器的励磁电抗遵循以下原则:

(1)三相组式和三相三柱式变压器的正序、负序励磁电抗可视为无穷大;

(2)三相三柱式变压器由于零序磁通不能通过铁芯形成回路,只能通过铁芯与外壳之间的间隙及外壳构成通道,零序主磁通所经过的回路磁阻较大,故零序励磁电抗不能看作无限大;三相组式变压器或壳式变压器的零序磁通通过铁芯构成通路,零序主磁通所经回路的磁小,则其零序励磁电抗可以看作无穷大。

根据以上原则可知,正确答案应选B。

16.对于多电压级网络,应用等值变压器模型时,所有参数和变量()

A.可不进行归算;

B.进行电压级归算;

C.进行电流级归算。

答案:【B】

解析:根据等值变压器模型的定义,在多级电压级运行参数发生变化时,可不重新进行归算,自适应网络变化能力强,是常用的近似变压器模型。

17.【多选题】线损由()组成

A.理论损耗

B.固定损耗

C.可变损耗

D.其他损耗

答案:【BC】

解析:这道题主要考察线路上损耗的分类,A只是一个概念。理论线损是在输送和分配电能过程中无法避免的损失,是由当时电力网的负荷情况和供电设备的参数决定的,这部分损失可以通过理论计算得出。管理线损是电力网实际运行中的其他损失和各种不明损失。一些是固定损耗如输电线路的并联支路的损耗和变压器的铁损.一些是可变的损耗随着负荷变动而变动。

18.关于中等长度线路,下面正确的是()