25.未装设无功补偿装置的变电所母线为PQ节点。()
A、正确
B、错误
答案:【A】
解析:正确。PO节点:已知节点的有功功率P和无功功率0,求节点的电压幅值和角度。这种节点对应于实际系统中的负荷节点和给定发电机有功和无功出力的发电机节点,不装设无功补偿装置。
26.有色金属导线三相架空线路的电抗与几何均距成正比,与导线的半径成正比,与导线材料的相对导磁系数成反比()
A、正确
B、错误
答案:【B】
解析:有色金属导线三相架空线路的电抗与几何均距成正比,与导线的半径成反比,与导线材料的相对导磁系数成正比
27.当三相架空输电线路导线平行排列时,三相线路的电抗不相等,其中间相的电抗最大。()
A、正确
B、错误
答案:【B】
解析:错误。对干中间相几何均距较小,电抗较小,一相换位的目的就是使电抗均匀
28.采用分裂导线不仅可以减小架空输电线路的电抗,而且可以提高架空输电线路的电晕临界电压。()
A、正确
B、错误
答案:【A】
解析:正确。分裂导线的主要目的是减小线路的压降。分裂到导线之后,导线的半径增大了,不容易发生电量,电晕临界电压也就提了
29.分裂导线多采用2到4分裂,最多不超过6分裂。()
A、正确
B、错误
答案:【A】
解析:分类的根数增大后,电抗的减少越来越少。般只分裂的4根就不再分裂了。
30.减小系统电抗的措施有()(多选)
A、采用分裂导线
B、采用串联电容补偿
C、采用并联电容补偿
D、改善系统结构及设置中间补偿设备
答案:【ABD】
解析:分裂导线可以减少电抗,串联电容也可以抵消电抗,改变线路结构也可以减少等效电抗
31.分裂导线的主要目的是()。(多选)
A、减小线路电抗
B、减小电晕损耗
C、增大线路电阻
D、提高输电能力
答案:【ABD】
解析:
分裂导线等值增大了导线半径,减小线路电抗:改善了导体周围电场的分布,增大起晕电压,减小电晕损耗分裂母线减小了电感,增加了电容,故波阳抗减小,输误能力提高