32.变压器中的无功损耗分为()。(多选)
A、铁芯饱和损耗;
B、励磁支路损耗
C、绕组匝间损耗
D、绕组漏抗中的损耗
答案:【BD】
解析:变压器的有功损耗分为:有功不变损耗(铁损)和有功可变损耗(铜损)。变压器的无功损耗也是分为:无功不变损耗和无功可变损耗两部分。1、有功损耗。它大约等于额定铜损与视在电流(负荷电流)和额定电流的平方比的乘积。即:有功可变损耗=额定铜损x(负荷电流/额定电流)的平方。
2、无功可变损耗。它大约等干额定短路电压百分数与额定容量和(负荷电流)与额定电流的平方比的乘积。即:无功可变损耗=额定短路电压百分数x额定容量x(负荷电流/额定电流)的平方,AC都是有功损耗,B是不变的无功损耗。D是变压器串联的无功损耗。
33.电力线路的电气参数包含()。(多选)
A、电阻R
B、电抗X
C、电导G;
D、电纳B
答案:【ABCD】
解析:基本概念。电力线路的电气参数包含电阻R、电抗X、电导G、电纳B。
34.理想变压器并联运行的条件()。(多选)
A、各变压器的额定电压与电压比应当相等
B、各变压器的联结组号应相同
C、变压器的额定容量要相等
D、各变压器的短路阻抗的标幺值要相等。
答案:【ABD】
解析:变压器理想并联运行的条件是:(1)空载时并联的变压器之间没有环流:(2)负载时能够按照各台变压器的容量合理地分担负载:(3)负载时各变压器所分担的电流应为同相为达到上述条件,并联运行的各变压。器应满足如下要求:(1)各变乐器的额定电乐与电乐比应当相等,(2)各变压器的联结组号应相同,
(3)各变压器的短路阴抗的标幺值要相等,阴抗角要相同,
上述二个要求中,第二个要求必须严格保证,否则将在两台变压器构成的闭合回路中引起极大的环流,把变压器的线圈烧毁。
35.架空输电线路三相导线之间的几何平均距离越大,其单位长度的电抗越大,电纳越小
A、正确
B、错误
答案:【A】
36.对于容量比不等于100/100/100的普通三绕组变压器,计算变压器参数时需要对铭牌给出的短路损耗进行归算,但铭牌给出的短路电压不需归算
A、正确
B、错误
答案:【A】
解析:应该指出,求电抗和求电阻时不同,无论按新旧标准,制造厂提供的短路电压总是归算到各绕组中通过变压器额定电流时的数值。因此,计算申抗时,对第工I类变压器,其短路电压不需再归算
37.接线不同的变压器不可以并列运行,()
A、正确
B、错误
答案:【A】
解析:
变压器是电力网中的重要电气设备,由于连续运行的时间长,为了使变压器安全经济运行及提高供电的可靠性和灵活性,在运行中通常将两台或以上变压器并列运行,变压器并列运行,就是将两台或以上变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上,一次绕组并联在另电压的母线上运行,并联运行必须是变比相等,连接组别相同、短路电床相同