C、火力发电厂

D、径流式大型水力发电厂

答案:【A】

解析:火力发电的经济性没有水电和核电高,但核电不可调,径流式的水力发电厂也往往不可调。

46.造成电力系统频率波动的原因是什么()

A、无功功率的下降

B、视在功率的下降

C、有功功率的下降

答案:【c】

解析:造成由力系统频率波动的原因是有功负荷的变化(角荷波动),因为要维持由力系统在基一频率下运行,就必须保证该频率下的有功功率平衡。当系统有功负荷变化时,打破了系统的在原有频率下的有功功率平衡关系,所以就会引起系统频率变化(波动)。

47.火电机组间有功功率经济分配的准则为()

A、电阻相等

B、电压相等

C、耗量相等

D、耗量微增率相等

答案:【D】

解析:机组的经济分配所对应的原则为:耗量微增率原则;与机组的增减出力相关的也是耗量微增率原则;与机组投切相关的是比耗量原则,一定要分清。

48.有功负荷的最优分配属于频率的几次调整

A、频率的一次调整

B、频率的二次调整

C、频率的三次调整

答案:【c】

解析:针对第一类负荷波动所进行的调整称为频率的三次调整,由于第三类负荷变化是可以预测的,所以针对第三类负荷变化所进行的对发电机出力的调整是由系统调度员根据最优分配原则安排各发电机的有功出力来实现的。

49.可以实现频率无差调整的是()

A、频率的一次调整

B、频率的二次调整

C、频率的三次调整

答案:【B】

解析:针对第一类负荷波动所引起的频率波动所进行的调整称为频率的一次调整,频率的一次调整通过发电机组调速器改变原动机输入的机械功率,从而改变发电机输出的有功功率来实现。频率的一次调整不能实现无差调节,负荷变化越大,调整结束后的频率偏移越大,当负荷变化较大时(如第二类负荷波动)经一次调整后的频率偏移可能超出允许范围。针对第二类负荷变化引起的频率波动所进行的调整称为频率的二次调整,二次调整通过装设在调频机组上的调频器调整发电机的有功出力来实现,二次调整可以实现无差调节。