订单查询
首页 其他文档
供电公司岗位竞聘试题及答案
大小:21.46KB 7页 发布时间: 2023-08-22 15:41:34 11.1k 10.68k

3、已知某10kV专线长度为3.0km,用户报装容量为3000kVA,该线路为LGJ-185架空线路,cosψ=0.8时,电压损失参数为ΔUp%=0.433%MW/km。求用户在满载且cosψ=0.8时的线路电压损失。

按题意求解如下。

(1)ΔU%=SNcosψLΔUp%

=(3000×0.8/1000)×3×0.433%

=3.12%(2.5分)

(2)ΔU=UN×ΔU%

=10000×3.12%

=312(V)(2.5分)

答:线路电压损失为312V。

4、已知控制电缆型号KVV29-500型,回路最大负荷电流IL.max=2.5A,额定电压Ue=220V,电缆长度L=250m,铜的电阻率=0.0184Ω·mm2/m,导线的允许压降不应超过额定电压的5%,求控制信号馈线电缆的截面积。

电缆最小截面积

S≥2·LIL.max/ΔU=(2×0.0184×250×2.5)/(220×5%)=2.09(mm2)

答:应选截面积为2.5mm2的控制电缆。

五、事故分析题(每题5分,共10分)

1事故概况

35KV城关变电所位于该县城中心,担负着全县几个重要工业区和政治中心的供电,考虑到当地企业的发展及主变经济运行和供电可靠性的提高,该变电所现安装两台主变,主变容量均为SZ7-6300/35/10.5。事故发生前,该所供电方式为Ⅰ#主变SZ7-6300/35/10.5单台主变供电。10KV采单母分段带旁母运行方式,此时,主变10KV侧负荷为280A左右(注:该主变二次额定电流为346.4A)。

2000年6月12日中午12∶03分,随着一声巨响,35KV城关变电所全所失电,当值人员迅速作好记录,及时汇报调度和有关领导,仔细检查所内一、二次设备,在确认Ⅱ#主变及两侧开关和10KV设备确无异常的情况下,减去部分负荷,退出Ⅰ#主变,采

取Ⅱ#主变供电方式,及时恢复了全所供电。

在事故现场,发现该所Ⅰ#主变SZ7-6300/35/10.5的主变10KV侧穿墙套管B相设备线夹与导线连接处融化而烧断,A相穿墙套管被炸碎,同时B、C两相套管瓷瓶全部被烧平,Ⅰ#主变正常,其电源侧35KV开关均未动作,而上一级35KV开关发生速断跳闸,造成全所停电时间达2小时之久。

2原因分析

自进入2000年6月份以来,该所负荷急剧增加,查阅该所近期运行日志来看,每天中午11时至15时左右,1#主变均处于高负荷状态之下,电流高达280A左右,强大的电流受外界环境的影响,热胀冷缩,致使穿墙套管与导线连接处的设备线夹松动,接触电阻变大,引起设备线夹严重发热。由于当时晴天丽日,光线太强,值班人员不易发觉,随着时间的积聚,穿墙套管温升不断升高,绝缘降低,其套管中的导电杆开始对墙壁上的固定底脚放电并拉弧引起三相短路而发生越级跳闸,致使三相套管严重烧坏。来源:

从保护设计原理来讲,当主变二次侧发生短路故障时,应首先跳开前侧开关(该主变未装差动保护),但却发生拒跳,而越级到上一级电源开关,继电保护人员仔细查找其二次线,发现其主变前侧开关有一根4×2.5的无钢铠保护线在电缆沟墙外一米处被老鼠咬

近80公分的外护塑皮及内塑皮,致使4根2.5MM2的铜线完全短路并与其中一根702负极线短路,同时暴露出的裸铜线已完全氧化生锈使保护线失去测量作用,从而导致越级跳闸。

请分析事故教训及对策

答案:通过对上述事故的分析,应加强生产管理,采用先进的设备应是电力生产发展的必由之路。一方面,作为运行人员,应定期加强对设备的巡视,高峰负荷时应增加巡视次数,对重点易发热氧化的部位集中巡视,把隐患消灭在萌芽状态;其次,可采用先进的科学手段,如红外线温度传感器、示温蜡片等对一些发热的部分进行监测;另一方面对电缆沟的封堵必须加强,保证小动物不能进入电缆沟内;对控制电缆采用钢铠电缆,电缆连接处采取防腐措施,避免氧化;作为检修安装人员,更应做到应修必修,修必修好,严把检修质量关,建立严格的考评机制,确保设备安全运行.

2、某电力局线路班某日进行10kV县城公网线路停电检修工作。在一繁华路口处45#杆更换瓷瓶时,杆下未装设临时遮拦和悬挂警告标示牌,地面设一名监护人员,未带安全帽。工作中杆上作业人员拆除旧瓷瓶后顺手将扳手放在横担上,准备传递时发现未携带绳索,告知监护人。监护人表示自己远离杆下并负责疏散过往人员,杆上作业人员可将瓷瓶直接扔到地面,再行下杆。杆上作业人员抛扔瓷瓶时不慎碰落横担上放置的扳手。其时正好一骑自行车路人经过杆下。情急之下,监护人急上前推开行人,瓷瓶与扳手正好分别落在监护人左肩和右臂上对其造成严重创伤。试分析该项工作违规违章之处。

答案:(1)登杆前应进行安全工器具及个人工具的检查;

(2)在线路工作地点应该装设安全围栏,同时还应悬挂标示牌,警告行人不得进入工作地点;

(3)在高处作业时,应使用绳索传递工具、材料,严禁上抛下扔物件;

(4)工具和材料应放置在牢靠的地方,不准随便乱放,以妨从高处坠落;

(5)进入工作现场要带安全帽。

反馈
我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441