A.所有的电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端子箱

B.每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点

C.电流互感器二次接地点只允许有一个,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接线点应设置在保护盘上

D.以上说法均正确

【答案】AB

5、一台额定电压为13.8kV,额定功率为125mW,功率因数为0.85的发电机,其电抗标幺值为0.18(以发电机额定电压和功率为基准值)。则以13.8kV和100mVA为电压和功率基准值的电抗标幺值为()实际值为()。

A.0.122

B.0.132

C.0.233

D.0.333

【答案】AC

6、对球隙测量电压的可靠性的有负面影响的因素有()。

A.球面的尘污

B.球隙间空气游离不充分

C.相邻两次间隔时间不小于1min

D.金属球极光洁,干燥,曲率均匀

【答案】AB

7、接地短路阻抗继电器的接线方式为带零序补偿的接线方式,其原因为()。

A.能反映两相接地短路

B.能反映三相短路

C.能反映单相接地短路

D.以上都不是

【答案】ABC

8、空气密度和湿度对气隙击穿电压的影响规律正确的是()。

A.额定值附近空气密度越大,击穿电压越高

B.额定值附近空气密度越大,击穿电压越小

C.整个范围内湿度越高击穿电压先增大,后减小

D.整个范围内湿度越高击穿电压越低

【答案】AC

9、变压器不平衡电流产生的原因有()

A.变压器励磁涌流产生的不平衡电流

B.变压器两侧电流相位不同而产生的不平衡电流

C.由计算变比与实际变比不同而产生的不平衡电流

D.由两侧电流互感器型号不同产生的不平衡电流

E.由变压器带负荷调整分接头而产生的不平衡电流

【答案】ABCD

10、下列属于最优潮流的控制变量的是()

A.除平衡节点外,其他所有节点的电压相角

B.带负荷调压变压器的变比

C.除平衡节点外,其他发电机的有功出力