176、下第一层套管前,先将套管头顶丝退到套管头四通内,用专用工具取出保护套。(×)
标准答案:下第二层套管前,先将套管头顶丝退到套管头四通内,用专用工具取出保护套。
177、现场使用节流管汇承压能力必须与所用防喷器组承压能力相匹配。(√)
178、手动平板阀可以当节流阀使用。(×)
标准答案:手动平板阀不可以当节流阀使用。
179、高压泵将钻井液经压井管汇单流阀注入井内时,钻井液从单流阀的高口进入低口输出。(×)
标准答案:高压泵将钻井液经压井管汇单流阀注入井内时,钻井液从单流阀的低口进入高口输出。
180、压井管线和节流管线应定期清洗。(√)
181、节流管汇液控箱上的调速阀用来控制液动节流阀的关开。(×)
标准答案:节流管汇液控箱上的换向阀用来控制液动节流阀的关开。
182、节流管汇液控箱立压表下方装有立压表开关旋钮,在正常钻井作业时,该旋钮处于“关”位。(√)
183、SY/T5964-2006《钻井井控装置组合配套安装调试与维护》标准规定:“四通至节流管汇之间的部件通径不小于78mm,四通至压井管汇之间的部件通径不小于52mm”。(√)
184、含硫和高压地区钻井,四条放喷管线出口都应接出距井口75米以远,并具备放喷点火条件。(×)
标准答案:含硫和高压地区钻井,四条放喷管线出口都应接出距井口100米以远,并具备放喷点火条件。
185、选用投入式止回阀时按钻柱结构选择相应规格的联顶接头,并根据所用钻柱的最大内径比止回阀最大外径大1.55mm以上选择止回阀。(×)
标准答案:选用投入式止回阀时按钻柱结构选择相应规格的联顶接头,并根据所用钻柱的最小内径比止回阀最大外径大1.55mm以上选择止回阀。
186、钻具浮阀在正常钻井情况下,钻井液冲开阀盖进行循环。当井下发生溢流或井喷时,阀盖关闭达到防喷的目的。(√)
187、在抢接止回阀或旋塞阀时,建议使用专用的抢接工具。(√)
188、方钻杆旋塞阀在联接到钻柱上之前,须处于“全关”状态。(×)
标准答案:方钻杆旋塞阀在联接到钻柱上之前,须处于“全开”状态。
189、一旦发生溢流或井喷,钻具内防喷工具用来封闭钻具水眼空间,它同封闭环空的防喷器同等重要。(√)
190、内防喷工具应建立使用档案。(√)
191、液气分离器可以完全除去钻井液中的气体。(×)
标准答案:液气分离器只能部分除去钻井液中的气体。
192、使用真空式除气器应注意,排液管线不能埋入钻井液罐内或钻井液槽内,否则不能形成真空。(×)
标准答案:使用真空式除气器应注意,排液管线必须埋入钻井液罐内或钻井液槽内,否则不能形成真空。
193、强制式灌注装置由单独的补给计量罐、补给泵(司钻和钻井液工两地控制)、超声波液位计(司钻和钻井液工两地监视,显示钻井液体积)、立于钻台上的司钻直读式标尺等组成。(√)
194、自动灌注钻井液装置由电子控制系统指挥灌注系统,按预定时间向井内灌注钻井液并能自动计量和自动停灌,并能预报溢流,但不能预报井漏。(×)
标准答案:自动灌注钻井液装置由电子控制系统指挥灌注系统,按预定时间向井内灌注钻井液并能自动计量和自动停灌,并能预报溢流和井漏。
195、钻井液罐液位监测报警仪的基本原理是一个浮在钻井液液面上并与经校核的记录器连接的浮力水平仪,或为超声波传感器向液面发出声波探测信号。(√)
196、钻井液罐液位监测报警仪主要用来对钻井液罐液位进行监测,发现溢流、井漏异常显示并报警。(√)
197、在使用远程点火装置时,每班必须检查控制箱电瓶的存电情况,电压低于规定值或红灯亮就应立即充电补充。但不可在充电的情况下进行点火操作。(×)
标准答案:在使用远程点火装置时,每班必须检查控制箱电瓶的存电情况,电压低于规定值或红灯亮就应立即充电补充。可在充电的情况下进行点火操作。
198、在油气层中钻进的时候,每班须对远程点火装置进行一次点火试验,以检查点火器的状态。(√)
199、钻井液回收管线出口应接至钻井液罐除气器上游处并固定牢靠,转弯处应使用角度大于120°的铸(锻)钢弯头,其通径不小于78mm。(√)
200、防喷器安装完毕后必须校正井口、转盘、天车中心,其偏差不大于20mm。(×)
标准答案:防喷器安装完毕后必须校正井口、转盘、天车中心,其偏差不大于10mm。
201、在现场,防喷器控制、油路、防喷器的液缸、液动闸阀油缸以油为试压介质做21MPa可靠性试验,稳压10min,密封部位无渗漏,压降不大于0.7MPa。(√)
202、根据行业标准,放喷管线试压35MPa。(×)
标准答案:根据行业标准,放喷管线试压10MPa。