A.5个;不大于200mm
B.6个;不大于100mm
C.5个;不大于100mm
D.6个;不大于200mm
【答案】A
8、下列不属于对防火门关闭后无法反馈信息的故障原因是()。
A.电动闭门器滑槽内的信号反馈装置调试不到位或损坏
B.未安装门磁开关或门磁开关损坏
C.接线不正确
D.控制板损坏
【答案】D
9、由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋阀和启动消防水泵后,向开式洒水喷头供水的自动喷水灭火系统是()。
A.干式系统
B.湿式系统
C.预作用系统
D.雨淋系统
【答案】D
10、在火灾报警控制器上,()亮,表示有设备处于被屏蔽状态。
A.火警
B.启动
C.反馈
D.屏蔽
【答案】D
11、下面哪项不是消防电话系统的检测方法:()
A.用消防电话通话,检查通话效果
B.用插孔电话呼叫消防控制室,检查通话效果
C.查看消防控制室、消防值班室、企业消防站等处的外线电话
D.查看消防水泵房、发电机房、配变电室等处的电话分机
【答案】D
12、以下属于系统测试时消防水泵不能自动启动原因的是()。
A.桨片被管腔内杂物卡阻
B.压力开关设定值不正确或损坏
C.复位弹簧损坏
D.消防总线联动控制设定在“自动”状态
【答案】B
13、下列关于火灾警报器的设置和安装要求说法不正确的是()。
A.火灾警报器应设置在每个楼层的楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角等处的明显部位,且不宜与安全出口指示标志灯具设置在同一面墙上
B.每个报警区域内应均匀设置火灾警报器,其声压级不应小于60dB
C.在环境噪声大于60dB的场所,其声压级应高于背景噪声15dB
D.当火灾警报器采用壁挂方式安装时,底边距地面高度不应小于2.2m