【答案】D
14、线型光束感烟火灾探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为()。
A.0.1~1.0m
B.0.3~1.0m
C.2.2~2.5m
D.1.0m以内
【答案】B
15、消防应急广播能按预定程序向保护区域广播火灾事故有关信息,广播语音清晰,距扬声器正前方()处应急广播的播放声压级不小于65dB,且不大于115dB。
A.1m
B.2m
C.3m
D.5m
【答案】C
16、湿式系统一个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过()只。
A.300
B.500
C.800
D.1000
【答案】A
17、湿式系统和干式系统洒水喷头的公称动作温度宜高于环境最高温度()。
A.15℃
B.20℃
C.25℃
D.30℃
【答案】D
18、下列关于消防水池(水箱)的设置说法错误的是()。
A.无管道的侧面,净距不宜小于0.7m
B.有管道的侧面,净距宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m
C.设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m
D.在寒冷的场所,消防水箱设置房间的室内温度大于0℃
【答案】D
19、消防设备末端配电装置的断路器保养中分和闸线圈直流电阻()。
A.不低于161Ω
B.不低于161MΩ
C.161Ω
D.161MΩ
【答案】C
20、报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m;两侧与墙的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于()m。
A.1
B.1.2