订单查询
首页 其他文档
2023中级消防设施操作员考试题库及答案解析
大小:20.75KB 10页 发布时间: 2023-08-23 18:08:07 2.71k 2.67k

C.1.5

D.2

【答案】B

21、火灾自动报警系统应在()内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。

A.10

B.15

C.20

D.26

【答案】B

22、下列不属于传动带跳动或打滑的故障处理方法是()。

A.调节电动机位置使传动带张紧或松驰

B.更换轴承

C.调整带轮位置,使其在同一直线上

D.更换传动带

【答案】B

23、以下可能导致线型感烟火灾探测器工作灯不亮的原因是()。

A.探测器积尘过多,影响探测器灵敏度。

B.探测器发射端和接收端光路发生偏移,未调试到位。

C.探测器发射端和接收端之间有障碍物遮挡

D.探测器自身老化损坏

【答案】D

24、以下属于造成风机运行振动剧烈的原因是()。

A.叶片上附有不均匀的附着物

B.润滑油脂不够

C.管网阻力过大

D.风机内部、叶轮积灰

【答案】A

25、下列关于喷头的选用说法正确的是()。

A.干式系统应采用下垂型洒水喷头

B.同一隔间内根据位置不用选择热敏性能的洒水喷头

C.安装在易受机械损伤处的喷头,应加设喷头防护罩

D.应有备用洒水喷头,其数量不应少于总数的10%,且每种型号均不得少于10只

【答案】C

26、当方向标志灯安装在疏散走道、通道上方时,下列安装方法不符合规定的是()。

A.室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边距地面的高度宜为2.2m~2.5m

B.室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m

C.室内高度不大于3.5m的办公楼,标志灯底边距地面的高度为2.0m

D.室内高度大于3.5m的展览馆,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度为3.5m

【答案】C

27、打开可燃气体报警控制器备用电源,关闭可燃气体报警控制器主电源,可燃气体报警控制器处于()状态。