A.每个报警区域设置一台火灾显示盘
B.当采用壁挂方式安装时,火灾显示盘底边距地高度为1.2m
C.当一个报警区域包括多个楼层时,在每个楼层设置一台仅显示本楼层的火灾显示盘
D.火灾显示盘应设置在出入口等明显和便于操作的部位
E.当采用壁挂方式安装时,火灾显示盘底边距地高度为1.5m
【答案】ACD
7、下列属于现场手动不能正常启闭风阀的故障原因有()。
A.执行器损坏
B.叶片转轴锈死
C.阀体内有异物,卡住叶片
D.非自动复位型板式排烟口拉筋线松脱或断开
E.控制模块发生故障
【答案】ABCD
8、下列属于气压罐内供水量不足的解决办法是()。
A.更换管道接口相关部件
B.维修或更换控制阀
C.根据气压罐设计值,检查并标定有效容积、水位及工作压力
D.检查气压罐管路系统,关闭泄水阀门
E.维修或更换气压罐
【答案】CD
9、下列属于防烟排烟系统挡烟垂壁保养方法的是()。
A.清洁外观
B.清除障碍物
C.对损坏件进行维修或更换
D.对活动件进行润滑
【答案】ABCD
10、消防增(稳)压设施按安装位置可分为()。
A.上置式
B.下置式
C.左置式
D.右置式
【答案】AB
11、消防设备末端配电装置外壳的产品铭牌内容应至少包括()。
A.产品名称
B.规格型号
C.额定电压
D.防护等级
E.箱体尺寸
【答案】ABCD
12、自动排烟窗可通过()控制。