(B)疏散标志牌用其它材料制作的,应在其外面加设玻璃或其它不燃透明材料制成的保护罩;
(C)其它用途的标志牌其制作材料的燃烧性能应符合使用场所的防火要求;
(D)对室内所用的非疏散标志牌,其制作材料的氧指数不得高于32o
35、本题那项符合疏散标志牌的设置要求:
(A)悬挂在室内大厅处的疏散标志牌的下边缘距地面的高度不应小于2.5mβ
(B)悬挂在室内大厅处的疏散标志牌的下边缘距地面的高度不应小于2.0mo
(C)悬挂在室内大厅处的疏散标志牌的下边缘距地面的高度不应小于1.5m。
(D)悬挂在室内大厅处的疏散标志牌的下边缘距地面的高度不应小于1.0m。
36、满足室外设置的消防安全标志要求的是:
(A)室外附着在建筑物上的标志牌,其中心点距地面的高度不应小于1.3m;
(B)室外附着在建筑物上的标志牌,其中心点距地面的高度不应小于1.4m;
(C)室外附着在建筑物上的标志牌,其中心点距地面的高度不应小于1.5m;
(D)室外附着在建筑物上的标志牌,其中心点距地面的高度不应小于1.6m;
37、本题那项不符合有关国家规范和标准对消防应急照明和疏散指示标志的设置规定:
(A)疏散照明的地面照度不应低于0.5LX,地下工程疏散照明的地面照度不应
低于5.0L×;
(B)配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、消防用电的蓄电池室、
自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间,其工作面的照度,不应低于正常照明时的照度;
(C)自发光疏散指示标志,当正常光源变暗后,应自发光,其亮度应符合
GB15630-1995第6.10.4.3条的要求;
(D)灯光疏散指示标志工作状态时,灯前通道地面中心的照度不应低于0∙5Lx.
38、本题哪项符合有关国家规范和标准对消防应急照明和疏散指示标志的设置
规定:
(八)高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光疏散指示标志,应急照明和疏散指示标志;
(B)高层建筑可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min;
(C)高度超过100m的高层建筑连续供电时间不应少于60min;
(D)高层建筑采用自备发电机作各用电源时,可不设应急照明和疏散指示标志。
39、消防安全标志按照内容分类不正确的是:
(八)火灾报警和手动控制装置的标志;(B)火灾指示的标志;
(C)灭火设备的标志;(D)具有火灾、爆炸危险的地方或物质的标志。
40、本题那项不符合疏散指示标志的防火检查内容要求:
(八)按照国家规范和标准对消防应急照明的设置要求,检查安全出口、疏散走道等应设消防应急照明的部位及场所是否设置,照明灯具的完好情况;
(B)测试应急照明灯具的故障按钮,检查其蓄电池或备用电源的状态;
(C)拔下应急照明灯具的插头,检查其是否在5s内自动切换成应急电源;
(D)测试疏散指示标志的照度。
41、本题那项不能满足消防对天然水源的要求:
(八)系统采用的天然水源,应保证水量在枯水期最低水位时的消防用水量;
(B)水质必须无腐蚀、无污染和不含悬浮杂质,以便保证设备和管道畅通不被腐蚀污染;
(C)取水口必须使消防车易于靠近水源,必要时可修建取水码头或回车场等保障设施,同时应保证消防车取水的吸水高度大于6m;
(D)寒冷地区应有可靠的防冻措施,使冰冻期内仍能保证消防用水。