C.15
D.20
【答案】B
21.雨淋报警阀启动装置采用的液动或气动系统由充水或充气的传动管、()、压力开关等组成。
A.电磁阀
B.开式喷头
C.闭式喷头
D.火灾探测器
【答案】C
22.测试报警阀密封性,试验压力为额定工作压力的()倍的静水压力,保压时间不小于5min后,阀瓣处无渗透。
A.1
B.2
C.3
D.4
【答案】B
23.水力警铃和报警阀的连接,采用热镀锌钢管,当锌钢管的公称直径为20mm时,其长度不宜大于()m。
A.10
B.15
C.20
D.30
【答案】C
24.干式系统和预作用系统的配水管道应设快速()。
A.排水网
B.进水
C.排气阀
D.进气
【答案】C
25.雨淋阀组的电磁阀,其入口应设()。
A.过滤器
B.手动报警器
C.手动开关
D.自动开关
【答案】A
26.自动喷水灭火系统安装报警阀的部位应设有()。
A.过滤器
B.手动报警器
C.排水设施
D.紧急开关
【答案】C
27.末端试水装置应由试水、压力表以及()组成。