65.BDE 66.BCDE 67.ABCE 68.BDE 69.ABCD 70.BCDE
71.在浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收,验收内容有:
(1)纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置。
(2)钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率。
(3)箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距。
(4)预埋件的规格、数量、位置等。
72.该漏筋现象属于一般缺陷。
73.钢筋绑扎的检查内容有(A)
A.砼保护层厚度是否符合规定B.模板尺寸是否符合要求
C.钢筋合格证明D.钢筋的外观
74.现浇剪力墙结构钢筋保护层厚度检验取样的要求是:
(1)检验的结构部位和构件数量,应符合下列要求:
①钢筋保护层厚度检验的结构部位,应由各方根据结构构件的重要性共同选定。
②对梁类、板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验;当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50%。
(2)梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋,应在有代表性的部位选一个测量点。有代表性的部位是指该处钢筋保护层厚度可能对构件承载力或耐久性有显著影响的部位。
(3)采用非破损或局部破损的方法,也可采用非破损方法并用局部破损方法进行校准。当采用非破损方法检验时,检测仪器应经过计量检验,检测操作应符合相应规程的规定。钢筋保护层厚度检验的检测误差不应大于1 mm。
(4)钢筋保护层厚度检验时,纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差,对梁类构件为+10 mm~-7 mm;对板类构件为+8 mm~-5 mm。每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于相应允许偏差的1.5倍。
(5)对梁类、板类构件纵向受力钢筋的保护层厚度应分别进行验收。