三、简答题

1、答(1)应切断总电源

(2)挂标志牌

(3)带电作业时,穿戴好绝缘用具,有专人监护

(4)蹬高作业时,脚下平稳,安全带挂钩处应牢固

(5)注意旋转部件

2、答:操作盘关门按钮损坏;外呼按钮不复位;操作盘开门按钮不复位;安全触板开关损坏;光电保护装置对位偏离;超载开关动作;电梯故障安全保护功能的保护状态;

3、答:电梯电气故障的查找方法有五种,即短路法、电压法、灯泡法、电阻法和程序法。

4、答:控制系统故障多系电气元器件不合格,质量不过关及维护保养不当所造成。

5、答:上、下强迫换速开关,限位开关,极限开关与缓冲器是防止电梯冲顶墩底的有效措施。

6、

7、答:在机房中,每台电梯都应单独装设一只能切断该电梯所有供电电路(下列供电电路除外)的主开关。该开关应具有切断电梯正常使用情况下最大电流的能力。该开关不应切断下列供电电路:a、轿厢照明或通风(如有的话);b、轿顶电源插座;c、机房和滑轮间照明;d、机房内电源插座;e、电梯井道照明;f、报警装置。该开关应具有稳定的断开和闭合位置。应从机房入口处方便、迅速地接近主开关的操作机构。如果机房为几台电梯所共用,各台电梯主开关的操作机构应易于识别。

四、实操题

1、答:1、电动电梯慢速上行(严禁下行,否则越扎越紧)使轿厢脱离扎车位置,提起楔块,回复拉杆开关,修正打磨导轨扎车位置。(若按慢车轿厢不动,电机发闷时采取机房吊轿厢使之脱离扎车位置)2、定期保养安全钳系统,限速器每半年应清晰一次3、定期检查强迫换速,限位,极限开关装置,调整使其动作灵活可靠,避免越层。

2、答:1在顶楼的控制柜上,利用对讲机通知轿厢里的人,救援工作开始,不要惊慌。2扳动红色的松闸扳手,使电梯主机的抱闸松开,电梯开始缓慢溜车。3观察控制柜上的指示灯,其中左边有一排是平层指示的,溜车至平层位置,这排指示灯会亮,则手松开,使抱闸复位,电梯轿厢停止在平层位置。4找到那个层站,用三角钥匙打开厅门以及轿门,将乘客放出来。

3、会见客户要填写客户意见表;见客户注重着装,注意形象;保养后要保持电梯四周清洁等

4、(1)检查电动机温升、油位、油色和电动机的声音是否正常,有无异味、异常响声和振动,风机是否运转良好,做好外部清洁工作。

(2)检查减速器传动有无异常声音和振动,联结轴是否渗油,做好外部清洁工作。

(3)检查制动器线圈温升,检查制动轮、闸瓦、传动臂是否工作正常。

(4)检查继电器、接触器动作是否正常,有无异味及异常响声。

(5)检查曳引轮、曳引绳、限速器、导向轮、抗绳轮、反绳轮、涨绳轮运行是否正常,有无异常声响,有无曳引绳断丝等。

(6)检查变压器、电阻器、电抗器有无过热。

(7)检查机房温度是否符合规定需求,保持机房清洁状况良好,机房不得堆放易燃和腐蚀性物品,消防器材齐备良好,去往进房的通道应畅通,通讯设施良好,机房照明是否正常。

如有不正常现象应立即停梯进行修理,调整或更换。暂时不能处理而又允许暂缓处理的应跟踪运行,观察其发展情况,防止发生事故;若发现严重现象应立即报告主管部门进行停车修理。

5、答:1、直接切断驱动主机接触器或中间继电器的安全触点,

2、不直接切断驱动主机接触器或中间继电器的安全触点和不满足安全触点要求的触点。(但安全装置应能防止出现电梯危险状态)。