订单查询
首页 其他文档
中级消防设施操作员理论考试试卷附答案
大小:470.43KB 7页 发布时间: 2023-10-08 17:30:51 15.21k 15.06k

(八)20;20(B)30;30(C)40;40(D)50;50

91、消防水泵控制柜应有缺相、欠压、过热保护功能,还应设有其他功能,下列哪项不正确。

(八)过载(B)短路(C)过压(D)感烟探测

92、报警阀组应安装在便于操作的明显位置。距室内地面高度宜为m;两侧与

墙的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于mo

(八)1(B)1.2(C)1.5(D)2

93、每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设置末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为mm的试水阀或末端试水装置。

(八)15(B)20(C)25(D)40

94、开启末端试水装置,出水压力不应低于0.05MPao水流指示器、报警阀、

压力开关应动作。开启末端试水装置后min内,自动启动消防水泵。

(八)1(B)3(C)5(D)10

95、下列系统中开式喷水灭火系统是。

(A)湿式系统(B)干式系统(C)预作用系统(D)雨淋系统

96、湿式报警阀组由湿式报警阀、延迟器、水力警铃、控制阀、等组成。

(A)电磁阀(B)流量计(C)压力开关(D)平衡阀

97、水力警铃是一种靠驱动的机械警铃,安装在报警阀组的报警管道上。

(八)电力(B)火力(C)水力(D)重力

98、压力开关是一种传感器,安装在延迟器出口后的报警管道上。

(八)电力(B)火力(C)压力(D)重力

99、控制阀是具有明显启闭标志的阀门或消防专用的信号阀,安装在报警阀的

处,用于系统检修时关闭系统。

(八)进口(B)出口(C)进出口(D)中间

100、湿式报警阀组的定期维护保养检查主要包括:、周检、月检、季检和年检。

(A)安全检查(B)外观检查(C)全面检查(D)日常检查

答案:

反馈
我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441