订单查询
首页 其他文档
土木工程概论试题及参考答案精选4篇
大小:491.55KB 14页 发布时间: 2023-10-16 15:22:06 2.79k 2.6k

今天小编为大家整理了有关于土木工程概论试题及参考答案,希望可以对大家有帮助,欢迎各位阅读和下载。

土木工程概论试题及参考答案1

1.简述土方工程施工特点和土方施工工艺流程。

答:施工特点:(1)面广量大,劳动繁重。(2)施工条件复杂。

工艺流程:现场勘查→清除地面障碍物→标定整平范围→设置水准基点→设置方格网→测量标高→计算土方挖填工程量→平整土方→场地碾压→验收

2.什么是土的可松性?如何表示土的可松性程度?土的可松性对土方施工有何影响?

答:自然状态下的土,经过开挖后,其体积因松散而增加,以后虽经回填压实,仍不能恢复到原来的体积,这种性质称为土的可松性。土的可松性可以用土的可松性系数来表示。自然状态土经过开挖之后的松散体积与原自然状态下的体积之比,称为最初可松性系数(Ks);土经过回填压实后的体积与原自然状态下的体积之比,成为最后可松性系数(K’S)。

由于土方工程量是以自然状态下土的体积来计算的,所以土的可松性对场地平整,基坑开挖土方量的计算与调配,土方挖掘机械与运输机械数量的计算有很大影响,施工中不得忽视。

3.试述按挖,填土方量平衡法确定场地设计标高的步骤。确定场地设计标高时应考虑那些因素?场地设计标高为什么要进行调整?如何调整?答:用“挖,填土方量平衡法”确定场地设计标高,可参照下述步骤进行。1)初步计算场地设计标高

计算原则:场地内的平方在平整前和平整后相等而达到挖方,填方平衡,即挖方总量等于填方总量。

计算场地设计标高时,首先在场地的地形图上根据要求的精度划分为边长为10~40m的方格网,然后标出各方格点角点的标高。各角点标高可根据地形图上相邻两等高线的标高,用插入法求得。当无地形图或场地地形起伏较大时,可在地面用木桩打好方格网,然后用仪器直接测出标高。

2)考虑土的可松性尔使场地设计标高提高。填土会有剩余,需要相应提高场地设计标高,以达到土方量的实际平衡。

3)考虑泄水坡度对场地设计标高的影响,计算各方格角点的设计标高。若按上述计算并调整后的场地设计标高进行场地平整,整个场地将处于同一水平面,但由于场地排水的要求,场地表面应该有一定的泄水坡度并符合设计要求。如设计无要求时,一般应该沿排水方向做成不小于2%。的泄水坡度。因此,应根据场地泄水坡度的要求(单向泄水或者双向泄水),计算出场地内各方格角点实际施工时所采用的设计标高。

4.简述用“方格网法”计算场地平整土方量的方法与步骤。答:1)计算各方格角点的施工高度(即填,挖高度)2)确定“零线”,即挖方,填方的分界线

当一个方格内同时有填方与挖方时,要确定挖填方时,6要确定挖填方的分界线,即“零线”确定“零线”位置时,先求出有关方格边线(此边线一端为挖,另一端为填)上的零点(即不填不挖的点),然后将相邻边线上的零点相连,即为“零线“。3)计算方格土方工程量

4)计算场地边坡土方的土方工程量为了保持土体的稳定性和施工安全,挖方和填方的边沿,均应做成一定坡度的边坡,图中m称坡度系数,为边坡宽度h之比,即m=b/h。当边坡高度较大时可做成折线型边坡。

5.土方调配的基本原则有哪些?简述土方调配的一般方法。

答:1)应力求达到挖方与填方基本平衡和总运输量最小,即使挖方量与运距的乘积之和尽可能最小。有时仅局限于一个场地范围内的挖,填平衡难以满足上述原则时,可根据现场情况,考虑就近取土或者弃土,这样可能更经济合理。

2)考虑近期施工和后期利用相结合。先期工程的土方余额应结合后期工程需要而考虑其利用数量与堆放位置,并注意为后期工程的施工创造良好的施工条件,避免重复挖运。

3)应注意分区调配与全场调配的协调,并将好土用在回填质量要求高的填方区。

4)尽可能与城市规划,农田水利及大型地下结构的施工相结合,避免土方重复挖,填和运输。

6.什么是土的渗透性及渗透系数?渗透系数与降水方法的选择有何关系?各种降水方法的适用范围?

答:土体孔隙中的自由水在重力的作用下会透过土体而运动,这种土体被水透过的性质称为土的渗透性。

土渗透系数的大小对土方工程中施工降水与排水的影响较大。

一、轻型井点(多级轻型井点):适用于岩土渗透系数为10^(-2)~10^(-5)cm/s;可能降低的水位深度:轻型井点为3~6m、多级轻型井点为6~12m。

二、喷射井点:适用于岩土渗透系数为10^(-3)~10^(-6)cm/s;可能降低的水位深度8~20m。

三、电渗井点:适用于岩土渗透系数为<10^(-6)cm/s;电渗井点宜与其他形式配合使用;

四、深井降水::适用于岩土渗透系数为≥10^(-5)cm/s;可能降低的水位深度>10m。

7.简述集水坑降水法的施工要点及水泵的选择。

答:集水坑降水法(也称明排降水法)是在基坑开挖过程中,在基坑底设置若干个集水坑,并在基坑底四周或者中央开挖排水沟,使水流入集水坑内,然后用水泵抽走。抽出的水应该引至远离基坑的地方,以免倒流回基坑内。雨季施工时,应在基坑周围或地面水的上游,开挖截水沟或修筑水堤,以防地面水流入基坑内。

集水坑的设置:应设置在基础范围之外,地下水走向的上游,一方基坑底的土颗粒随水流失而使土结构受到破坏。集水坑的间距根据地下水大小,基坑平面形状及水泵的抽水能力等确定,一般每隔20~40m设置一个。集水坑的直径或者宽度一般为0.6~0.8m,其深度随着挖土的加深而加深,并保持低于挖土面0.7~1.0m。坑壁可用竹,木料等简易加固。当基坑挖至设计标高后,集水坑应低于基坑底面1.0~2.0m,并铺设碎石滤水层(厚0.3m)或下部砾石(厚0.1m)上部粗砂(厚0.1m)的双层滤水层,以免因抽水时间过长而将泥砂抽出,并防止坑底土被扰动。

采用集水坑降水法,根据现场土质条件,应保持开挖边坡的稳定性。边坡坡面上如有局部渗入地下水时,应在渗水处设置过滤层,防止土粒流失,并设排水沟将水引出坡面。

水泵的选择。

在基坑降水时使用的水泵主要有离心泵,潜水泵,模式电泵等。

离心泵的选择:主要根据流量与扬程而定。离心泵的流量应该满足基坑涌水量的要求,其扬程在满足总扬程的前提下,主要是使吸水扬程满足降低降低地下水位的要求(考虑由于管路阻力而引起的损失扬程为0.6~1.2m)。如果不够,可另选水泵或降低其安装位置。离心泵的抽水能力大,一般宜用于地下水量较大的基坑(Q>20m^3/h)离心泵安装时应使吸水口深入水中至少0.5m,并注意吸水管接头严密不漏气。使用时要先将甭体及吸水管内灌满水,排出空气,然后开泵抽水(此称为引水),在使用过程中要防止漏气与杂物堵塞。

潜水泵,潜水泵由立式水泵及电动机组成,电动机有密封装置,其特点是工作时完全进入水中。这种泵具有体积小,重量轻,移动方便,安装简单及开泵时不需引水等优点,在基坑排水中已广泛应用。(一般用于涌水量Q<60m^3/h)

常用的潜水泵流量有15,25,65,100m^3/h,出水口径相应为40,50,100,125 mm,扬程相应为25,15,7,3.5m。在使用时为了防止电机烧坏,用注意不得脱水运转或者陷入泥中,也不适用于排除含泥量较高的水或者泥浆水,否则叶轮会堵塞。

另外,模式电泵通常用于Q<60m^/m的基坑排水。

8.什么是流砂现象?流砂产生的原因是什么?何种地基易发生流砂现象?如何防治流砂?

答:当基坑挖土到达地下水位以下而土质为细砂或粉砂,又采用集水坑降水时,坑地下的土有时会形成流动状态,随地下水涌入基坑,这种现象称为流砂。

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441