订单查询
首页 其他文档
土木工程概论试题及参考答案精选4篇
大小:491.55KB 14页 发布时间: 2023-10-16 15:22:06 2.79k 2.6k

(3)梁、楼板模板—应先拆梁侧模,再拆楼板底模,最后拆除梁底模。拆除跨度较大的梁下支柱时,应先跨中开始分别拆向两端。

6、混凝土运输的要求

②搅拌运输①扰动运输

(1)保证混凝土的浇筑量

(2)应使混凝土在初凝之前浇筑完毕3)在运输过程中应保持混凝土的均匀性。

7、正确留置施工缝

①施工缝含义

砼施工时,由于技术的或施工组织上的原因不能连续地将整个结构浇注完毕,且间歇时间超过砼的初凝时间,再次浇注砼时,先浇砼与后浇砼之间就形成一个看不见的结合面,这个结合面称为施工缝。②留设原则

一般留在结构剪力较小的部位,同时考虑到施工的方便。③留设位置

柱子——基础的顶面、梁(或吊车梁牛腿)的下面、无梁楼盖在柱帽下面。梁——梁板应同时浇筑,梁高>1m时,施工缝留在板或梁托下20~30mm处。

有主次梁的楼盖板——宜顺着次梁方向浇注,施工缝应留在次梁跨中间1/3跨的范围内;单向板——在平行于板的短边方向的任何位置;楼梯——在跨中1/3范围内;

墙——门洞口过梁跨中1/3范围内或纵横墙的交接处。

8、大体积砼浇筑大体积砼定义

——指厚度≥1.5米,长、宽较大,施工时水化热引起砼内最高温度与外界温度之差不低于25℃的砼结构

大体积砼裂缝产生的原因

——由于混凝土水化热和自身体积收缩,在内外温差以及外界约束条件下,产生拉应力,当拉应力超过该龄期混凝土抗拉强度,则混凝土开裂,产生裂缝。大体积砼裂缝控制措施

——关键是减小温度应力,为此须减小混凝土内外温差、自身体积收缩和外界约束。

•优先选用水化热低的水泥,如:矿渣水泥、火山灰水泥或粉煤灰水泥等;

•降低水泥用量,掺入适量的粉煤灰;

•掺入具有缓凝或减缩作用的外加剂;

•采取蓄水法或覆盖法降温,或人工降温措施,控制内外温差≤25℃。

•分段、分层浇筑,降低浇筑速度和减小浇筑层厚度,等。(全面分层分段分层斜面分层)

9、混凝土养护的目的和原理

原理:混凝土出现脱水现象,由于湿度小,气候炎热,空气干燥,日晒和人为的干燥,使得混凝土在硬化期间所需的水分蒸发过快,缺乏足够的粘结力2,混泥土出现干缩裂纹,如遇到度小,气候炎热,空气干燥,日晒和认人为的干燥,水分过早蒸发就会产生很大的收缩变形,出现干缩裂纹,混凝土在初级阶段收缩最为强烈,随龄期增长逐渐减弱。

目的是为混凝土硬化创造必要的湿度、温度条件,防止水分过早蒸发或冻结,防止混凝土强度降低和出现收缩裂缝、剥皮、起砂等现象,保证混凝土的质量。“塑性状态”←→“重质液体状态”养护方法1,自然养护

(1)覆盖浇水养护(2)塑料薄膜养护2蒸汽养护

(1)蒸汽室养护

(2)热膜养护混凝土冬期施工方法和措施

(1)改善混凝土配合比

(2)原料加热,提高混凝土入模温度

(3)蓄热保温养护,或加热养护

(4)掺外加剂

(5)热拌混凝土

混凝土浇筑前的准备工作

1,对模板及支架进行检查,确保标高,位置尺寸正确,强度,刚度,稳定性及严密性满足要求,模板中的垃圾,泥土和钢筋上的污泥予以清除,模板浇水湿润,但不能有积水。2.对钢筋及预埋件请工程监理人员共同检查钢筋级别直径,排放位置及保护层厚度是否符合设计和规范要求,认真做好隐蔽工程记录。

3.准备和检查材料,机具等,注意天气预报,不宜在雨雪天气浇筑混凝土4.做好施工组织工作和技术,安全交底工作。

第五章预应力混凝土工程施加预应力的目的:

①提高结构或构件的抗裂度;②提高结构或构件的刚度;③充分发挥高强钢材的作用;④把散件拼成整体。

2、锚固夹具

张拉夹具

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441