答:按桩身材料分类混凝土桩及钢桩,木桩;按使用功能分类竖向抗压桩,竖向抗拔桩,水平受荷桩,以及复合受荷桩;按承载性状分类摩擦型桩,端承型桩;按桩径大小分类设计直径小于250mm的为小桩,在250~800mm的为中等直径桩,大于800mm的为大直径桩;按桩的施工方法分类预制桩,灌注桩;按成桩是挤土情况分类非挤土桩,部分挤土桩和挤土桩。
2、混凝土预制桩打桩顺序、接桩方法,打桩质量控制。答:(1)由一侧向单一方向进行,(2)自中间向两个方向对称进行,(3)自中间向四周进行;方法有焊接,法兰接,机械快速链接;包括打桩前,打桩过程中的控制以及施工后的质量检查
3、泥浆护壁钻孔灌注桩中,泥浆的作用?根据泥浆循环方式不同的可分为正循环和反循环,两者区别答:泥浆具有保护孔壁,防止坍孔的作用,同时在泥浆循环过程中还可携带土渣排出钻孔,并对钻头具有冷却与润滑作用;正循环,泥浆由钻杆内部注入,并从钻杆底部喷出,携带钻下的土渣沿孔壁向上流动,由孔口将土渣带出流入沉淀池,经沉淀的泥浆流入泥浆池再注入钻杆,由此循环,反循环,泥浆由钻杆与孔壁间的环状间隙流入钻孔,然后由砂石泵在钻杆内形成的真空,使钻下的土渣由钻杆内腔吸出至地面而流向沉淀池,沉淀池再流入泥浆池。主要区别是泥浆的进出方式不同
4、介绍锤击沉管灌注桩的施工中复打法施工顺序和注意事项。答:顺序,在第一次灌注桩施工完毕,拔出套管后,清楚管外壁上的污泥和桩孔周围地面的浮土,立即在原桩位再预埋预制桩靴或合好活瓣桩尖第二次复打沉套管,使未凝固的混凝土向四周挤压扩大桩径,然后第二次灌注混凝土。注意,前后两次沉管的轴线应复合,复打施工必须在第一次灌注的混凝土初凝之前进行,复打法第一次灌注混凝土前不能放置钢筋笼,如有配筋,应在第二次灌注混凝土前放置。
5、介绍后注浆工法。答:后注浆工法用钢管作为注浆导管,在下方钢筋笼前将导管与钢筋笼加强筋绑扎或焊接固定,在混凝土灌注后进行压力注浆,能提高单桩承载力,减少沉降量。
第三章
1.钢筋连接方法有哪些?
答:有绑扎,焊接及机械连接。
2.钢筋下料长度计算答:钢筋下料长度=外包尺寸+端头弯钩长度-肚量差值
3.钢模板采用模数制,尺寸符合怎样要求?答:模板的宽度模数以50mm进级,长度模数以150mm进级,当江都超过900mm时则以300mm进级。若机构尺寸中不合50mm进级的模数尺寸,空隙部分可用木模板填补。4.模板的安装和拆除答:模板安装应做到接缝严密,对模板在浇注混凝土前,应浇水湿润,但模板内不应有积水。固定在模板上的预埋件,预留孔和预留洞均不得一楼,且应安装牢固。浇注混凝土前,模板内的再无应清理干净。拆除时应做到(1)拆模前应制定拆模程序,拆模方法及完全措施(2)先拆除侧面模板,再拆除称重模板,后安装的模板先拆除,先安装的模板后拆除(3)非承重的模板在保证混凝土表面,棱角不因拆模而受损坏的条件下即可拆除(4)大型模板板块宜整体拆除,并应采用机械化施工(5)支承件和连接件应逐渐拆卸,模板应逐块拆卸传递,侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤(6)模板拆除时,不应对楼层形成冲击荷载(7)拆下的模板,支架和配件均应分类,分散对方整齐,并及时清运。
5.混凝土养护的分类,何谓混凝土的自然养护?自然养护有何要求?
答:在平均气温高于+5C的条件下于一定时间内使混凝土保持湿润状态;要求,浇水养护时间不得少于7d,对参用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d。浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态,养护用水与拌制用水相同。但当平均气温低于5C时,不得浇水。
6.混凝土实验室配合比如何转化为施工配合比?
答:实验室配合比,水为z,水泥:沙:石=1:x:y,施工配合比为1:x(1+沙含水率):y(1+石含水率),水的用量为,z-x*沙含水率-y*石含水率
搅拌机搅拌时间、出料系数概念,一般计算一次下料的材料重量时,出料系数取值为多少?
答:搅拌时间是指从原材料全部投入搅拌筒时起到开始卸料时为止所经历的时间,搅拌机的几何体与进料容量之比,称为出料系数。值取2~4.7.什么叫施工缝,施工缝的留设原则是什么?混凝土施工缝处该如何处理
答:混凝土浇注过程中,因设计需要或者施工需要分段浇注而先后浇注的混凝土之间形成的接缝,施工缝宜留在结构剪力较小而且施工方便的部位,在施工缝处继续浇注混凝土时,应除掉水泥薄层和松动的石子,表面加以湿润并冲洗干净,先铺水泥浆或与混凝土砂浆成分相同的砂浆一层,并应待已浇注的混凝土强度不低于1.2N/mm^2时才允许继续浇注
8.哪些措施可以避免大体积混凝土产生裂缝?大体积混凝土的浇注方案有哪些?答:优先选用低水化热的水泥,减少水泥用量,参入适量的粉煤灰,降低浇注速度和减小浇注层厚度,采取蓄水法或覆盖法进行降温或进行人工降温措施。方案分为全面分层,分段分层和斜面分层三种。
第四章:
1、介绍先张法、后张法中有粘结预应力结构的主要施工工序。答:先张法是指预应力钢筋的张拉在混凝土浇注之前进行的一种施工工艺。它采用永久或临时台座在构建混凝土浇注之前张拉预应力筋,待混凝土达到一定强度和龄期后,将施加在预应力筋上的拉力逐渐释放,在预应力筋回缩的过程中利用其与混凝土之间的粘结力,对混凝土施加预应力。
有粘结预应力后张法施工时在混凝土构建中预设孔道,在混凝土达到一定强度后,在孔道内穿入预应力筋,以混凝土构件本身为支承张拉预应力筋,然后用特制锚具将预应力筋锚固形成永久预加力,最后再预应力筋孔道内压注水泥浆,并使预应力筋和混凝土粘结形成整体。
2、锚具和夹具的区别答:锚具是在后张法预应力混凝土结构或构件中,为保持预应力筋的拉力并将其传递到混凝土上所用的永久性锚固装置。
夹具是则是在先张法预应力混凝土构件施工时,为保持预应力筋的拉力并将其固定在生产台座上的临时性锚固装置,或在后张法预应力混凝土结构或构件施工时,在张拉千斤顶或设备上夹持预应力筋的临时性锚固装置。
3、先张法、后张法中,预应力混凝土土构件是利用什么使混凝土建立预应力的。
答:先张法,预应力筋回缩的过程中利用其与混凝土之间的粘结力,对不能宁天施加预应力;后张法,有粘结的是预应力钢筋和注入水泥浆粘结成体形成预应力,无粘结的是混凝土达到一定强度后张拉,预应力筋形成预应力。
4、无粘结预应力的施工工艺如何?其锚头端部如何处理?
答:无粘结预应力不需在混凝土构件中留孔,而是将带有塑料套管的无粘结预应力钢筋与非预应力钢筋共同绑扎形成钢筋骨架,然后浇注混凝土,待混凝土达到预期强度后进行张拉,形成无粘结预应力结构。处理方法,在孔道中注入油脂并加以封闭,或者在两端留设孔道内注入环氧树脂水泥砂浆,其抗压强度不低于35MPa。然后用C30级西石混凝土封闭锚头部位。
5、后张法中,预应力钢筋张拉时,混凝土强度要达到多少?
答:混凝土设计强度的75%
第五章砌筑工程
1、砌体材料的组成答:只要是砖,切块或石以及砌筑砂浆。
2、砂浆拌合后,应在多少时间内使用完毕?
答:水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在3h和4h内使用完毕;当施工期间最高气温超过30C,应分别在拌成后2h和3h内使用完毕。
3、砌砖施工的工艺,质量要求
答:施工工艺包括抄平,放线,摆砖样,立皮数杆,铺灰,砌砖等工序,质量要求横平竖直,试讲饱满,灰缝均匀,上下错缝,内外搭砌,接槎牢固。
4、接槎的概念,分类答:是指相邻砌体不能同时砌筑而设置的临时剪短,分为斜槎砌筑,直槎砌筑
5、毛石砌体每日砌筑高度?
答:每日砌筑高度不应超过1.2米,第八章
1、卷扬机的作用?答:用于垂直运输和打桩作业,结构吊装,钢筋调直,预应力张拉等作业
2、桅杆式起重机的分类