8、在带电设备周围严禁使用皮尺、线尺、金属尺和进行测量工作。
9、带电设备着火时应使用干粉、1211、二氧化碳灭火器,不得使用泡沫灭火器灭火。
10、变电站(所)常用直流电源有蓄电池、硅整流、电容储能。
11、变电站(所)事故照明必须是独立电源,与常用照明回路不能混接。
12、高压断路器或隔离开关的拉合操作术语应是拉开、合上。
13、继电保护装置和自动装置的投解操作术语应是投入、解除。
14、验电装拆接地线的操作术语是装设、拆除。
15、每张操作票只能填写一个操作任务,每操作一项,做一个记号“√”。
16、已执行的操作票注明“已执行”。作废的操作应注明“作废”字样。这两种操作票至少要保存三个月。
17、在晶体管的输出特性中有三个区域分别是截距、放大区和饱和区。
18、在阻、容、感串联电路中,只有电阻是消耗电能,而电感和电容只是进行能量变换。
19、变电站(所)倒闸操作必须由两人执行,其中对设备熟悉者做监护人。
20、在倒闸操作中若发生疑问时,不准擅自更改操作票,待向值班调度员或值班负责人报告,弄清楚后再进行操作。
21、在变电站(所)操作中,不填用操作票的工作的事故处理、拉合开关的单一操作、拉开接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线。
22、填写操作票,要包括操作任务操作顺序、发令人、操作人、监护人及操作时间等。
23、高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离:室内应大于4 m,室外应大于8 m。
24、电流互感器一次电流,是由一次回路的负荷电流所决定的,它不随二次回路阻抗变化,这是与变压器工作原理的主要区别。
25、变压器油枕的作用是调节油量、延长油的使用寿命。油枕的容积一般为变压器总量的十分之一。
26、变压器内部故障时,瓦斯继电器上接点接信号回路,下接地接开关跳闸回路。
27、变压器的冷却方式有油浸自冷式、油浸风冷式、强油风冷式和强油水冷却式。
28、我厂主要设备的额定电流,1000k VA变压器:57.7 A,J-752A:52.5 A;J-201 A:166 A。
29、我厂三次鼠害事故的年、月及主要受损设备、、、。
四、问答题
1、继电保护的用途是什么?
答:①、当电网发生足以损坏设备或危及电网安全运行的故障时,使被保护设备快速脱离电网;②、对电网的非正常运行及某些设备的非正常状态能及时发出警报信号,以便迅速处理,使之恢复正常;③、实现电力系统自动化和远动化,以及工业生产的自动控制。
2、继电保护装置的基本原理是什么?
答:电力系统发生故障时,基本特点是电流突增,电压突降,以及电流与电压间的相位角发生变化,各种继电保护装置正是抓住了这些特点,在反应这些物理量变化的基础上,利用正常与故障,保护范围内部与外部故障等各种物理量的差别来实现保护的,有反应电流升高而动作的过电流保护,有反应电压降低的低电压保护,有即反应电流又反应相角改变的过电流方向保护,还有反应电压与电流比值的距离保护等等。
3、对继电器有哪些要求?
答:①、动作值的误差要小;②、接点要可靠;③、返回时间要短;④、消耗功率要小。
4、常用继电器有哪几种类型?
答:按感受元件反应的物理量的不同,继电器可分为电量的和非电量的两种,属于非电量的有瓦斯继电器、速度继电器、温度继电器等。
反应电量的种类较多一般分为:
①、按动作原理分为:电磁型、感应型、整流型、晶体管型;②、按反应电量的性质有:电流继电器和电压继电器;③、按作用可分为:电间继电器、时间继电器、信号继电器等。
5、感应型电流继电器的检验项目有哪些?
答:感应型电流继电器是反时限过流继电器,它包括感应元件和速断元件,其常用型号为GL-10和GL-20两种系列,在验收和定期检验时,其检验项目如下:
①、外部检查;②、内部和机械部分检查;③、绝缘检验;④、始动电流检验;⑤、动作及返回值检验;⑥、速动元件检验;⑦、动作时间特性检验;⑧、接点工作可靠性检验。
6、怎样正确使用接地摇表?
答:测量前,首先将两根探测针分别插入地中接地极E,电位探测针P和电流探测针C成一直线并相距20米,P插于E和C之间,然后用专用导线分别将E、P、C接到仪表的相应接线柱上。
测量时,先把仪表放到水平位置检查检流计的指针是否指在中心线上,否则可借助零位调整器,把指针调整到中心线,然后将仪表的“信率标度”置于最大倍数,慢慢转动发电机的摇把,同时旋动“测量标度盘”使检流计指针平衡,当指针接近中心线时,加快发电机摇把的转速,达到每分钟120转以上,再调整“测量标度盘”使指针于中心线上,用“测量标度盘”的读数乘以“倍率标度”的倍数,即为所测量的电阻值。