A、溢流水位监控B、停泵水位开关
C、启泵水位开关D、低限报警水位开关
7、变配电系统的监控有(ABC)。
A、变配电系统监控B、动力电源的监控
C、应急发电与蓄电池组的监控D、各配电箱的监控8、火灾探测器的分类比较复杂实用的分类法有(BCD)。
A、用途分类法B、探测区域分类法C、探测火灾参数分类法D、使用环境分类法
9、消火栓、灭火系统应有下列显示控制功能(ABC)。
A、控制消防水泵的启停B、显示消防水泵的工作故障状态
C、显示启泵按钮位置D、消火系统的电压控制系统10、安全防范的基本要素:(ABD)。
A、探测B、延迟C、汇报D、反应
11、声入侵探测器有以下哪几种:(ABCD)。
A、声侵探测器B、声发射探测器C、次声入侵探测器D、超声波入侵探测器
12、选择摄像镜头技术的技术依据(ABCD)。
A、镜头的成像尺寸B、镜头的分辨率C、镜头焦距与视野角度D、光圈或通光量
13、综合布线系统按ISO/IEC1801将其分为建筑群主干布线子系统,建筑物主干布线系统和水平布线子系统,它们的英文代号分别为(ABD)。
A、CD B、BD C、ED D、FD
14、综合布线工作区的终端设备可以是:(ABCD)A、电信、微机B、检测仪表C、测量传感器D、控制器或执行器
15、智能建筑的基本构成(ABD)
A、楼宇自动化系统B、通信网络系统C、家庭智能化系统D、办公自动系统
三、填空:
1、智能建筑弱电系统是以(建筑环境)和(系统集成)为平台,主要通过(综合布线系统)作为传输网络基础通道,由各种弱电技术与建筑环境的各种设施有机结合和综合运用形成各个子系统,从而构成了符合智能建筑功能等方面要求的建筑环境
2、智能建筑弱电技术,以(信息技术)为主,是实现(智能建筑功能)的主要技术手段,具有广阔的发展前景。3、压力传感器是将压力转换成(电流)或(电压)的器件,可以用来测量压力和(液位)。
4、一般的自动控制系统由(被控对象)、(检测仪表)或装置(调节器/控制器)和(执行器)几个基本部分组成。
5、中央空调的系统包括(冷水机组)、(冷冻水循环系统)和(冷却水系统)。
6、一般建筑物的给排水系统包括(生活给水系统)、(生活排水系统)、(消防水系统)。
7、安全防范技术通常分为三大类:(物理防范)技术、(电子防范)技术和(生物统计学)防范技术。
8、停车场的读卡根据所用的卡片感应距离的不同,分为(短距离)、(中长距离)和(远距离)读卡器
9、停车场管理系统的基本组成有(停车场入口系统)、(停车场出口系统)、(管理系统)
10、楼宇自动化集成系统可以提供的服务有(安全性服务)、(舒适性服务)、(可用性服务)
四、判断
1、所谓的“广义的搂宇自动化系统”应该包括:火灾自动检测报警系统(对)
2、利用导体电阻随温度变化而变化的特性制成的传感器为热电势温度传感器(错)
3、运用一定的手段把非电量(如温度、湿度、压力、流量、液位等)参数转变为电量参数然后进行检测。(对)4、控制系统均是利用反馈原理组成的闭环系统(对)5、DDC控制器又称模拟控制器(错)
6、模块控制器(MBC)是种直接数字控制组(DDC)它不但可以作为现场控制器使用,也可以作为独立控制器及小型建筑自动化控制系统独立运行。(对)
7、制冷站水系统开机顺序,冷却塔风机——冷却水泵——冷冻水泵——冷水机组。关机顺序:冷水机组——冷却水泵——冷冻水泵——冷却塔风机(错)
8、变风量空气温度的调节是靠送风温度的改变来实现的(错)
9、火灾报警系统除了火灾探测器完成火灾的自动探测外,还需要手动报警按钮联动控制模块,声光报警,信号输入模块、总线隔离模块(对)
10、入侵探测器在探测范围内,任何小动物或长150mm、直径30mm具有与小动物类似的红外辐射特性的圆筒大小物体都应使探测器报警(错)
11、压电式压力传感器是利用某些材料的压电效应原理制成的,具有这种效应材料如:压电陶瓷,压电晶体(对)12、设计楼宇自动化系统选择产品通常标准有两种,一种是国际标准化(ISO)另一种是也界公认的标准,BACnet网络标准和LONmark标准(对)
13、垂直干线子系统布线走线应选则干线线缆最短、最经济、最安全的路由(对)