22、(√).在特别潮湿和金属容器内工作,手灯工作电压不得超过36V。
23、(√)所有施工安全标志、须知、注意事项及操作说明应保持清晰,并设置在明显位置。
24、(√)盘车前应确认该电梯的电源已经切断,严禁带电盘车。
25、(√)未取得电梯维修操作上岗证的人员,不允许进入电梯维修保养岗位,且不能参加电梯维修保养工作。
26(√)特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告。
27(√)使触电者脱离电源时,抢救者不能直接接触触电者的身体。
28、(√).按《中华人民共和国安全生产法》规定,安全生产管理,坚持安全第一,预防为主的方针。
29、(√)安全电压是指电源电压不大于50V,电源和线路与其他电气系统和大地隔绝的特低电压电源。
30、(√)维护修理前,轿厢内入口处悬挂“检修停用”牌。
31、(×)在轿顶时,万一遇到电梯失控运行,要保持镇定,抓牢可扶之物,蹲稳在安全之处,并寻找机会开门跳出
31、(√)在维修时,可以将厅门、轿门同时勾线。
32、(×)在电梯维修时,应系扎工具带,或将工具装在随身的衣袋内。
33、(×)搬运物料或干粗活时,以及在运动机械附近作业或往重物下方放滚杆时应带手套。
34、(×)对电梯进行任何作业时,都应保证轿厢内无乘客。
35、(√)给电梯的运动部件清扫卫生,加油脂或润滑油(抹油)时,必须停梯作业。
36、(×)并联电梯组作业时,只要将作业的电梯主电源断开,就可以进行作业。
37、(×)在轿顶工作时工作灯应挂在轿厢或对重的钢丝绳上。
38(×)在轿厢运行时,维修人员应站在安全的地方,手应该扶住钢丝绳
39、(√)电梯控制柜周围不得使用对讲机
40、(√).为在盘车时掌握轿厢的平层状况,曳引绳上应标注层楼平层标志。
二、填空题
(1)进入底坑时,必须先断开底坑急停安全开关,若底坑较深时,应备有梯子上下。底坑照明应为36V安全电压照明。
(2)维修、保养时严禁在机房里将门电联锁勾线作载人使用,机房检修试车应采取封锁厅、轿门措施,防止自动信号开门载人。
(3)施工时,必须戴好安全帽,穿绝缘鞋登高作业应系好安全带,工具要放在工具袋内,大工具要用保险绳扎好妥善放置。
(4)进出轿厢、轿顶须思想集中,看清轿厢的具体位置,严禁电梯外门一打开就进去,以防踏空下坠,在电梯未停妥之前,严禁从轿内或轿顶跳进、跳出。
(5)进入轿顶,须先断开轿顶急停开关或置轿顶为检修状态打开照明开关,再开始检查保养工作。离开轿厢后,必须关好内、外门
(6)在轿顶开车时,应密切注意周围环境,由专人下达正确的口令,开动前,轿顶人员要站好安全位置,不得将头和肢体伸出轿顶边缘,严禁依靠、手扶轿顶轮等运动部件。
(7)轿顶维修人员禁止踩踏门机,接线盒等电气部件。
(8)严禁一脚踩在轿顶,另一脚踏在井道或其它固定物上作业。
(9)、在轿顶检修维修保养工作时,切忌靠近或挤压防护栏,并应注意对重与轿厢间距,人体切勿伸出防护栏。
(10)、机房操作电梯运行时,应确保轿内无乘客,厅、轿门关闭,先切断门电机控制电源,再操作电梯运行。
(11)禁止井道上、下同时工作。必须上下配合工作时,底坑人员必须戴好安全帽。
(12)给转动部位加油、清洗或观察钢丝绳的磨损情况时,必须停止使用电梯并且切断电梯电源。
(13)使用的行灯必须带防护罩,电压为36V以下。
(14)如果必须要短接门锁检查电梯门锁故障时,千万要保证电梯处于检修状态。检查完毕后,务必先断开门锁短接线后才能让电梯复位到正常状态。
(15)如果要用三角钥匙打开厅门,一定要看清楚轿厢的位置,不要想当然地认为电梯一定就在什么位置。
(16)使用喷灯时,装油量不得超过3/4,应使用煤油,严禁使用汽油。
(17)当工作场地高度超过2米时,应带好安全带。
(18)在黑暗地点进行电路作业时,必须使用绝缘电筒。
(19)井道内严禁扔投物品,向下传递物品时应使用绳索以保证安全。