53.加速开关电器中灭弧的措施和方法主要有〔B.C.D〕A、狭缝灭弧B、气体吹动电弧
C、拉长电弧D、电弧与固体介质接触
54.关于三种人下面〔A、B〕说法是正确的
A一张工作票中,工作票签发人不得兼任工作负责人。B、工作负责人可以填写工作票。
C、工作许可人可兼任工作负责人。D、工作负责人可兼任工作许可人
55.带电清扫作业人员应站在上风侧位置作业,应戴〔B、C〕A、绝缘鞋B、口罩C、护目镜D、保险带
56.为了防止在同杆塔架设多回线路中误登有电线路,应实行〔A、B、C〕措施A、每基杆塔应设识别标记〔色标、判别标志等〕和双重名称;
B、工作前应发给作业人员相对应线路的识别标记;
C、经核对停电检修线路的识别标记和双重名称无误,验明线路确已停电并挂好接地线后,工作负责人方可发令开头工作;
D、登杆塔和在杆塔上工作时,不用每基杆塔都设专人监护;
57.许可开头工作的命令,其方法可承受〔A、B、C〕A、当面通知
B、下达
C、派人送达
D、提前定好时间
58.以下〔B.C.D〕属于电伤
A电击B灼伤C电烙印D皮肤金属化
三、推断题
59.在RGC型高压开关柜型号中,用RGCC表示空气绝缘计量单元〔X〕
60.隔离开关可用于拉、合励磁电流小于2A的空载变压器〔√〕
61.变压器的效率是变压器输出有功功率与输入无功功率之比的百分数〔X〕
62.我国规定的沟通电安全电压为220V、42V、36V、12V〔X〕
63.警告类标示牌挂在已停电的断路器或隔离开关的操作把手上,防止运行人员误合断路器和隔离开关〔X〕
64.线路空载运行时可能会引起空载过电压〔√〕
65.在二次接线回路上工作,无需将高压设备停电时应使用第一种工作票.(×)
66.电灼伤一般分为电烙印和皮肤金属化。(X)接触灼伤和电弧灼伤
67.恢复全变电所送电时的操作,应先合入高压电容器、支路断路器、再合入其他支路断路器.(×)
68.卷场机的滑车与卷筒的距离,光面卷筒不应小于卷筒长度的20倍,有槽卷筒不应小于卷筒长度的15倍。〔√〕
69.外单位担当或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应生疏本规程,方可参与工作。〔√〕
70.在工作中遇雷、雨、大风或其他任何状况时,工作负责人或专责监护人可临时停顿工作。〔×〕
71.输电线路电压一般在110KV以上,220KV以上的也称超高压输电线路〔√〕
72.当沟通电源电压加到变压器的一次绕组后,在一次绕组中会有直流电流流过〔X〕
73.造成高压电容器组渗漏油的主要缘由之一是运行中温度猛烈变化。(√)
74.RN2型熔断器的熔丝是依据机械强度的要求来确定的,这是由于电压互感器一次电流很小〔√〕
75.TN-S系统是指电力系统中性点直接接地,整个系统的中性线与保护线是合一的。(X)
76.10KV真空断路器动静触头之间的断开距离一般为5-10mm(×)
77.高压配电设备做耐压试验时,应在四周设围栏,围栏上应悬挂适当数量的“止步,高压危急!”标示牌。工作人员因工作需要可移动或撤除围栏和标示牌。〔×〕
78.变压器一、二次侧感应电势最大值之比等于一、二次侧电压瞬时值之比。(X)
79.接户、进户装置上的低压带电工作和单一电源低压分支线的停电工作可以承受口头或命令方式进展。〔√〕
80.电气设备四周患病雷击,在设备的导体上感应出大量与雷云极性相反的束缚电荷,形成过电压,称为雷电还击过电压。(X)