订单查询
首页 其他文档
搬迁工作实施方案范文8篇
大小:478.44KB 8页 发布时间: 2023-11-01 10:30:03 16.86k 15.08k

磁盘阵列关机,注意关机过程可能比较长,要等其风扇停止后再切断电源;SAN交换机关机,切断电源。将设备从机柜中拆离并整理光纤线。

5、网络及安全设备停机和拆离6月14日晚)

在网络机架上按照交换机、中心交换机、路由器、入侵检测、防火墙的顺序

将设备依次关闭,待系统完全停止后切断电源。将设备从机柜中拆离并整理线缆,注意记录各个设备在机架上的位置。

6、停止并整理UPS系统(6月14日)

待设备全部离电后,将UPS停止并整理好。

整理机柜将七个空机柜解除固定,并整理线缆

7、设备搬迁(6月14日)

将整理好的各种设备装车搬迁,注意过程中尽量避免剧烈的碰撞。到达新机房后,将设备按照子系统放置并清点设备清单。

四、系统再集成和测试(新机房)

1、UPS安装(6月15日)

在新机房内安装上UPS系统并测试其出入口电压、电流和稳定性。

2、机柜安装(6月15日)

将机柜安装固定在规划好的新位置上

3、网络及安全设备安装、连接及检测(6月15日)

按照原先记录的位置将所有网络及安全设备上架并连接,交换机和路由器上电开机,检测其设置及连接是否正常,保证网络正常运行,防火墙等网络安全设备上电开机,检查其参数及规则设定,检测搬迁过程有没有损坏设备硬件,以及原有设备规则设定是否保存良好。

4、PC服务器安装及检测(6月15日)

PC服务器统一安装在新机柜中,将其统一连接至KVM设备上,连接线缆,上电开机,检测KVM切换功能和机器工作正常与否。

5、备份系统安装及检测(6月15日)

备份服务器和磁带库硬件系统安装入机柜,连接线缆,上电开机,检测机器是否正常启动,是否正常工作。

6、数据库服务器安装(6月15日)

HP小型机硬件系统安装入机柜,连接线缆。

7、存储系统安装(6月15日)

将磁盘阵列安装入机柜,根据搬迁前的标记和位置连接光纤线。

8、数据库服务器和存储系统上电开机检测(6月15日)

将小型机及存储阵列上电,并按照磁盘阵列、小型机的顺序依次开机,注意的是,要待上一台系统启动完毕后再开下一台设备。启动后,检查磁盘阵列,小型机信号灯是否正常,在磁盘阵列和小型机上检查错误日志,看其是否正常启动。最后在小型机上检查阵列上的`文件系统是否被正常识别。

9、数据库启动和测试(6月16日)

正常情况下运行后,数据库都应正常启动。

10、数据库系统检测(6月16日)

检测各个数据库数据是否完好,保证数据库安全。

11、应用系统检测(6月16日)

检测各个应用系统是否能正常运行,保证搬迁后应用系统正常使用。

12、备份系统测试(6月16日)

测试备份系统能否正常备份,确保数据安全。

13、设备整理和清洁(6月16日)

对相关设备进行整理和卫生清洁,保持良好的运行状态

五、验收

整理本次迁移工作的相关文档,重新整理。待全部工作结束,整个系统运行正常后,验收该项目。

六、注意事项

搬迁前的准备工作一定要细致,对各个设备的布局和线缆的位置要了解清楚,并做详细的标注,包括出具结构拓扑图,位置示意图,设备和线缆的标记,系统重要数据的备份等等。搬迁时,避免剧烈的碰撞,要做到轻拿轻放,在装车时,各个设备和设备与车厢之间要放置泡沫塑料或纸板来减轻运输途中的碰撞。搬迁前和搬迁后都要根据设备清单对设备进行清点,避免遗漏。如遇设备硬件问题,应及时维修。数据库和应用系统起不来时,拿出搬迁前的全备份及时恢复。整个搬迁过程中,和各个应用系统和设备负责人、服务商做好沟通协调工作。搬迁过程前期要与设备质保方商谈设备搬迁过程的质保情况。搬迁前要确认UPS安装环境,希望建设单位能够提供支持,主要是确认电池摆放位置和电源供电情况。搬迁前通知网络运营商提供线路切割。确认办公地点由大楼综合布线公司能够提供线路接入。对搬迁过程实时记录,做好文档整理工作。

反馈
我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2025 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441