8、压型金属板制作中,有深层、镀层压型金属板成型后,属于主控项目的缺陷是(ABC)
A、裂纹B、剥落C、擦痕D、尺寸允许偏差
9、压型金属板安装质量主控项目要求是(BCDE)
A、平整、顺直;B、固定可靠、牢固;C、防腐涂料涂刷完好;
D、密封材料数设完好E、连接件数量、间距符合设计要求
10、钢结构防腐涂料涂装前表面除锈应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。处理后的钢材表面不应有(ABCD)
A、焊渣B、焊疤C、灰尘D、油污E、磨痕
11、钢结构工程分部合格质量标准是(ABDC)。
A、分项合格B、质量控制资料完整
C、检验和检测结果合格D、观感质量合格E、检验批合格
12、钢结构分项工程检验批合格质量标准是(ABD)
A、主控项目质量合格B、一般项目的检验结果应有80%及以上检查点(值)合格,
偏差值不超过允许偏差值的1.2倍
C、观感质量合格D、质量控制资料完整
E、一般项目的检查点全部合格
三、判断题(正确在括号中打“√”,错误在括号中打“×”)
1、在钢结构表面涂刷防护涂层,目前仍然是防止腐蚀的主要手段之一。(√)
2、钢结构所用防火涂料应经有资质的检测单位检测。(√)
3、钢结构工程施工中采用的工程技术文件,承包合同文件对施工质量验收的要求不可高于规范的规定。(×)
4、预拼装是指为检验构件是否满足安装质量要求而进行的拼装。(√)
5、钢结构工程施工单位应具备相应的钢结构工程施工资质。(√)
6、焊接球焊缝应进行无损检验六角头螺栓标准,其质量应符合设计要求。(√)
7、焊条、焊丝、焊剂、电渣焊熔嘴等焊接材料不应与母材相匹配。(×)
8、连接薄钢板采用的自攻钉,拉铆钉,射钉等其规格尺寸应与被连接钢板相匹配。(√)
9、钢结构制作和安装单位应分别进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验(√)
10、碳素结构钢在环境温度低于?16℃,低合金结构钢在环境温度低于?12℃时,不应进行冷矫正冷弯曲。(√)
11、气割或机械剪切的零件,需要进行边缘加工时,其刨削量不应小于2.0mm。(×)
12、钢结构吊车梁和吊车桁架不应下挠。(√)
13、预拼装时,高强度螺栓和普通螺栓连接的多层板叠,应采用试孔器进行检查。当采用比螺栓公称直径大0.3mm的试孔器检查时六角头螺栓尺寸,每组孔的通过率应为85%。(×)
14、钢结构安装时,施工荷载和冰雪荷载等严禁超过梁桁架、楼面板、屋面板、平台铺板等的承载能力。(√)
15、钢构件运输、堆放和吊装等造成其变形及涂层脱落,应进行矫正和修补。(√)
16、多层及高层钢结构安装柱时,每节柱的定位轴线可以从下层柱的轴线直接引上。(×)
17、钢网架结构支座定位轴线的位置,支座锚栓的规格应符合设计要求。(√)
18、钢网架支承垫块的种类、规格、摆放位置和朝向,必须符合设计要求和国家现行有关标准的规定。橡胶垫块与刚性垫块之间或不同类型刚性垫块之间应可以互换使用。(×)
19、对建筑结构安全等级为一级,跨度40及以上的公共建筑钢网架结构,且设计有要求时,应进行节点承载力试验。(√)
20、钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值,且所测的挠度值不应超过相应设计值。(×)
21、压型金属板,泛水板和包角板等应固定可靠、牢固、防腐涂料涂涮和密封材料敷设应完好,连接件数量、间距应符合设计要求。(√)
22、涂料、涂装遍数,涂层厚度均应符合设计要求。当设计时涂层厚度无要求时六角头螺栓标准,建设单位可自定涂层厚度。(×)
23、厚涂型防火涂料涂装前,钢材表面可不做除锈处理。(×)
24、进场的钢结构防火涂料的粘结强度,抗压强度应符合国家现行标准六角头螺栓尺寸,并应进行复检。(×)