B.挡烟垂壁
C.挡烟隔墙
D.送风口
【正确答案】:A
【答案解析】:
P75,(一):机械排烟系统是由排烟口、排烟防火阀、排烟管道、排烟风机、排烟出口及防排烟控制器组成。
56(0.5分)独立的室外消防给水系统与生活、生产、消防合用的室外给水系统在组成上主要区别是省缺了()。
A.消防水源
B.取水设施
C.水处理设施
D.给水设备
【正确答案】:C
【答案解析】:
P77,(三):生活、生产、消防合用的室外给水系统,通常由消防水源、取水设施、水处理设施、给水设备、给水管网和室外消火栓等设施所组成。而独立消防给水系统相对就比较简单,省却了水处理设施。
57(0.5分)室外消防给水采用低压给水系统,其管道内的供水压力应保证灭火时最不利点消火栓处的水压不应小于()Mpa(从室外地面算起)。
A.0.05
B.0.07
C.0.1
D.0.15
【正确答案】:C
【答案解析】:
P78,(1)室外消防给水采用低压给水系统,其管道内的供水压力应保证灭火时最不利点消火栓处的水压不小于0.1MPa(从室外地面算起)。
58(0.5分)自动喷水灭火系统,按安装的()开闭形式不同分为闭式和开式系统两大类型。
A.报警阀组
B.压力开关
C.水流指示器
D.洒水喷头
【正确答案】:D
【答案解析】:
P81,三:自动喷水灭火系统,按安装的喷头开闭形式不同分为闭式(包括湿式系统、干式系统、预作用系统、重复启闭预作用系统和自动喷水-泡沫联用系统)和开式系统(包括雨淋系统和水幕系统)两大类型。
59(0.5分)火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所应采用的自动喷水灭火系统是()。
A.干式系统
B.雨淋系统
C.水幕系统
D.湿式系统
【正确答案】:B
【答案解析】:
P85,具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统:火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域;室内净空高度超过闭式系统最大允许净空高度,且必须迅速扑救初期火灾;严重危险级II级。
60(0.5分)在高温的场所应安装()。
A.雨淋系统