订单查询
首页 其他文档
消防设施操作员初级真题及答案
大小:492.27KB 38页 发布时间: 2023-11-15 11:36:57 19.7k 19.65k

P167疏散指示标志与应急照明的防火巡查要点:1疏散指示标志外观是否完好无损,是否被悬挂物遮挡。2疏散指示标志方向是否正确无误。3疏散指示标志指示灯照明是否正常,充电电池电量是否充足。4应急照明灯具和线路是否完好无损。5应急照明灯具是否处于正常工作状态。

30(0.5分)消防控制室应能完成()等功能。

A.显示火灾自动报警系统所监控消防设备的火灾报警、故障、联动反馈等工作状态信息

B.手动、自动控制各类灭火系统、防排烟系统、人员疏散及防火分隔等相关的设施设备

C.可向火灾现场指定区域广播应急疏散信息和行动指挥信息

D.可向119消防部门报警

【正确答案】:ABCD

【答案解析】:

P175消防控制室主要完成如下功能:(1)显示火灾自动报警系统所监控消防设备的火灾报警、故障、联动反馈等工作状态信息。(2)手动、自动控制各类灭火系统、防排烟系统、人员疏散及防火分隔等相关的设施设备(3)可以采用建筑消防设施平面图等图形显示各种报警信息和传输报警信息。(4)可向火灾现场指定区域广播应急硫散信息和行动指挥信息(5)可与消防泵房、主变配电室、通风排烟机房、电梯机房、区域报警控制器(或楼层显示器)及固定灭火系统操作装置处固定电话分机通话。进行火灾确认和灭火救援指挥。(6)可向119消防部门报警。具体功能和要求参见CA767-2008《消防控制室通用技术要求》。

31(0.5分)末端试水装置的作用是()。

A.测定最不利点处喷头的工作压力

B.测定配水管道是否畅通

C.测定自动喷水灭火系统的工况是否正常

D.直接启动消防水泵

【正确答案】:ABC

【答案解析】:

末端试水装置作用是检验湿式系统的可靠性、测试系统能否在开放一只喷头最不利条件下可靠报警并正常启动。测试水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常,配水管是否畅通,以及最不利点处的喷头压力等。也可以检测干式系统和预作用系统充水时间。并且只有闭式自动喷水灭火系统才会在那装末端试水装置

32(0.5分)火灾报警控制器处于屏蔽状态时的信息特征:()。

A.发出与火警声明显不同的故障声响音调

B.点亮“屏蔽”总指示灯

C.显示器显示屏蔽总数、时间、地址编码、设备类型

D.当多一个屏蔽信息时,应按时间顺序显示所有屏蔽部位

【正确答案】:BCD

【答案解析】:

P198屏蔽状态信息特征:(1)指示灯:点亮“屏蔽”总指示灯。(2)声响音调:无音响。(3)显示器:屏蔽总数、时问、地址编码、设备类型。当多于一个屏蔽信息时,应按时问顺序显示所有屏蔽部位。当显示区域不足以显示所有屏蔽部位时,应显示最新屏蔽信息,其他屏蔽信息应能手动查询。

33(0.5分)消防控制室的消防控制设备面盘前操作距离:()。

A.单列布置时不应小于1.5米

B.单列布置时不应小于1.0米

C.双列布置时不应小于2.0米

D.双列布置时不应小于1.5米

【正确答案】:AC

【答案解析】:

(二)设备布置:消防控制室的消防控制设备,值班、维修人员都要占有一定的空间。为便于设计和使用,又不致造成浪费,《火灾自动报警系统设计规范》对消防控制室内控制设备的布置作了明确规定:(1)设备面盘前的操作距离:单列布置时不应小于1.5m双列布置时不应小于2m至墙的距离不应小于3m。(2)在值班人员经常工作的一面,设置面盘至墙的距离不应小于3m。(3)设备面盘后的维修距离不宜小于1m(4)设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。(5)集中火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。

34(0.5分)火灾应急广播系统的主要功能包括()等。

A.接收消防联动信号功能

B.应急广播功能

C.故障报警功能

D.自检功能

【正确答案】:ABCD

【答案解析】:

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。