25、在至楼前低压架空主管的引入管处设置螺纹球阀或法兰球阀,引入管阀门高度为室外地坪()。[单选题]*
A、0.8-1.2米
B、0.5-1.5米√
C、0.6-1米
D、1.5米以下都可以
二、多选题
1、当抽样检验出现不合格焊缝时,对不合格焊缝返修后应按()规定扩大检验。[多选题]*
A、每出现一道不合格焊缝,应再抽查两道该焊工所焊的同一批焊缝,按原探伤方法进行检验。√
B、如第二次抽检仍出现不合格焊缝,则应对该焊工所焊全部同批的焊缝按原探伤方法进行检验。对出现的不合格焊缝必须进行反修,并应对返修的焊缝按原探伤方法进行检验。√
C、同一焊缝的返修的次数不应超过2次。√
D、同一焊缝的返修的次数不应超过3次。
2、直径在90 mm以上的聚乙烯燃气管材、管件连接可采用()[多选题]*
A、热熔对接√
B、电熔连接√
C、热熔连接
D、电熔对接
E、任选
3、强度压力试验用的压力计应在校验有效期内,其量程应为0-1.0 Mpa,其精度等级不低于多少()[单选题]*
A、0.4级√
B、0.6级
C、1.0级
D、1.4级
4、工程竣工验收的基本条件应符合()要求。[多选题]*
A、完成工程设计和合同约定的各项内容。√
B、施工单位在工程完工后对工程质量自检合格,并提出《工程竣工报告》。√
C、监理单位具对施工单位的工程质量自检结果予以确认,并提出《工程质量评估报告》。√
D、工程竣工验收由施工单位组织
5、下面关于路面警示标志设置说法正确的是()[多选题]*
A、在燃气管道正上方,并能正确、明显地指示管道的走向和地下设施。√
B、设置位置应为管道转弯处、三通、四通处、管道末端等。√
C、在燃气管道上方,并能正确、明显地指示管道的走向和地下设施。
D、混凝土方砖标志和钢筋混凝土桩标志埋入后,应采用红漆将字体描红。√
E、直线管段路面标志的设置间隔不宜大于200m。√
6、波纹补偿器的安装应符合下列要求()[多选题]*
A、安装前应按设计规定的补偿量进行预拉伸(压缩),受力应均匀。√
B、补偿器应与管道保持同轴,不得偏斜。安装时不得用补偿器的变形(轴向、径向、扭转等)来调整管位的安装误差。√
C、安装时应设临时约束装置,待管道安装固定后再拆除临时约束装置,并解除限位装置。√
D、安装前不用预拉伸,可以直接安装。
7、调压站内管道安装应符合下列要求:[单选题]*
A、焊缝、法兰与螺纹等接口,均不得嵌入墙壁或基础中。管道穿墙或穿基础时,应设置在套管内。焊缝与套管一端的距离不应小于100 mm。√