3)主动出示证件、报告身份、表明来意、语气温和,穿上鞋套进入房间。
4)发现用户违章用气和不安全用气,应询问清楚,说明道理,按规定处理或及时维修。
5)耐心解答用户询问,不属本职范围应向用户说明.检查工作完毕礼貌告别,不随意应答、不得与用户争吵。
6)检查完毕后应填写用户反馈意见,用户签字,检查人员签字,交企业有关部门存档.
97、我公司共建各种阀井多少个?集中钢质阀门多少个?PE阀多少个?
共计89个阀井,其中钢质阀门2个,在场站大门旁;Φ315PE阀17个,Φ250PE阀4个,Φ200PE阀11个,Φ160PE阀6个,Φ110PE阀15个,90PE阀10个,63PE阀23个,DN80钢质阀在华泰,48#阀井。
98、我公司现运行的各种调压箱有多少?其中居民用多少个?
答:现运行调压箱53个,其中居民50m³/h有7个。
99、疏港路至加气站管径、长度、阀门设置多少个、共有几处穿越点?
答:疏港路市政中压管线管径为PEΦ315管线,全长约3400米,共设Φ315PE阀2个,Φ315分支阀1个,Φ160分支PE阀1个,Φ110分支PE阀1个,共有4处穿越.
100、港区有一食堂,现用一台24KW的热水炉,每天使用6小时,天然气的价格为4元/立方米,计算出这台热水炉每月的燃气费是多少.(每月按30天计算)
解:1KW/h=3600KJ天然气的热值为35590KJ/m³
费用=4元*(3600/35590*24*6)*30=1728元