订单查询
首页 其他文档
燃气安全考试试题及答案2024
大小:489.2KB 21页 发布时间: 2023-12-07 11:03:03 6.26k 6.23k

A.对B.错

211.《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:燃气设施泄漏的抢修宜在(C)后进行。

A.压力放散为零B.警戒区建立C.降低燃气压力或切断气源

D.抢险人员全部到达

212.在供气地区将燃气分配给居民用户.工业用户和公建用户的管道叫分配管道。(A)

A.对B.错

213.《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:对架空敷设的燃气管道应有(B),应定期对管道外表面进行防腐蚀情况检查和维护。

A.防盗措施和警示标志

B.防碰撞保护措施和警示标志

C.防攀爬措施和防撞措施

D.防盗措施和警示颜色

214.《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:各施工单位在进行地下市政设施施工时必须保证燃气管道的安全,施工前应向(B)申请现场安全监护。

A.城镇燃气主管部门B.燃气供应企业C.市政主管部门D.政府安监部门

215.《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:停气后重新启用调压器时,应检查(C)及有关参数。

A.外观完好B.部件连接C.进出口压力D.周围环境

216.《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006中,关于地下燃气管道的泄漏检查应符合下列规定:高压.次高压管道每年不得少于次;聚乙烯塑料管或没有阴极保护的中压钢管,每2年不得少于次;铸铁管道和未设阴极保护的中压钢管,每年不得少于次。(C)

A.2.2.1 B.2.1.1 C.1.1.2 D.1.2.1

217.《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:装在用户室内的公用阀门应设(C)。

A.封条B.联系电话C.永久性警示标志D.防盗措施

218.《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:站内防雷设施应处于正常运行状态。每年雨季前应对接地电阻进行检测,其接地电阻值应符合设计要求;防静电装置每年检测不得少于(B)次。

A.1 B.2 C.3 D.4

219.根据《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:对重要的燃气设施或重要部位应设有。在对燃气设施运行.维护和抢修时,必须设置。(C)

A.报警电话.禁火标识B.联系方式.隔离措施

C.识别标志.安全警示标志D.禁火标识.隔离措施

220.《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006不适用于城镇燃气的(C)的运行.维护和抢修。

A.工业用户燃气设备B.商业用户燃气设备

C.汽车加气站D.门站

221.《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006适用于设计压力不大于(D)MPA城镇燃气管道及其附件.场站.调压计量设施.用户设施.用气设备和监控及数据采集系统等所组成的城镇燃气设施的运行.维护和抢修。

A.2.0 B.3.0 C.1.0 D.4.0

222.城市燃气管网布置形式常采用(C)

A.环状管网B.枝状管网C.环.枝混合管网

223.根据物质及其燃烧特性,火灾类别分为(B)种。

A.4 B.5 C.6

224.根据《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:停气与降压作业时间宜避开(C)。

A.用气低峰和大雨天气B.用气低峰和大风天气

C.用气高峰和恶劣天气D.用气高峰和晴天天气

225.《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:当发生大量泄漏造成储气柜快速下降时,应(B)的方法减缓下降速度。

A.立即关闭进口阀门.关闭出口阀门,用减少输出气量

B.立即打开进口阀门.关闭出口阀门,用补充气量

C.立即关闭进口阀门.打开出口阀门,用放散气量

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441