订单查询
首页 其他文档
燃气安全考试试题及答案2024
大小:489.2KB 21页 发布时间: 2023-12-07 11:03:03 6.26k 6.23k

E.特种设备的运行故障和事故记录

235.室内燃气管道选用不锈钢管时,(C.D)必须有防外部损坏的保护措施。

A.加厚的不锈钢管B.镀锌钢管C.薄壁不锈钢管D.不锈钢波纹管

236.修改后的《安全生产法》十大亮点是;坚持以人为本,推进安全发展;建立完善安全生产方针和工作机制;落实“三个必须”,明确安全监管部门执法地位;明确乡镇人民政府以及街道办事处.开发区管理机构安全生产职责;进一步强化生产经营单位的安全生产主体责任;建立事故预防和应急救援的制度;(A.B.C.D)

A.建立安全生产标准化制度;

B.推行注册安全工程师制度;

C.推进安全生产责任保险制度;

D.加大对安全生产违法行为的责任追究力度。

237.LNG储罐阀门的设置应符合下列规定.(A.B.C.D.E)

A.储罐应设置全启封闭式安全阀,且不应少于2个,其中,1个应为备用。安全阀的设置应符合现行行业标准《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG R0004的有关规定。

B.安全阀与储罐之间应设切断阀,切断阀在正常操作时应处于铅封开启状态。

C.与LNG储罐连接的LNG管道应设置可远程操作的紧急切断阀。

D.与储罐气相空间相连的管道上应设置可远程控制的放散控制阀。

E.LNG储罐液相管道根部阀门与储罐的连接应采用焊接,阀体材质应与管子材质相适应。

238.单罐容积≥100 m3的储罐应设置2个或2个以上的安全阀。与储罐之间应设置截断阀,但截断阀应常。(B.C)

A.止回阀B.安全阀C.开D.关

239.LNG储配站的消防系统主要包括消防水系统.系统及系统。(C.D)

A.报警B.放空C.LNG泄漏收集D.LNG灭火

240.液化天然气(LNG)加气站按站内LNG储罐的容积大小分为三级,一级站LNG储罐的总容积为m3,二级站为m3,三级站为m3。(A.B.C)

A.120<V≤180 B.60<V≤120 C.≤60 D.120<V≤200

241.液化天然气(LNG)加气站潜液泵卸车工艺流程的特点是,,自动化程度高。(B.C)

A.卸车速度慢B.卸车速度快C.时间短D.时间长

242.以下哪几项是LNG加气枪的特点(A.B.C)

A.使用前不需要进行单独的吹除.清洁

B.加气口内置单向阀,在加注过程中不需人工操作加气口单向阀

C.在多数天气条件下不会冻结,加气枪可以从加气口上正常脱落

D.加气枪上不设有安全泄压孔

243.工会要依法组织职工参加本单位安全生产工作的,维护职工在的合法权益。生产经营单位制定或者修改有关安全生产的规章制度,应当听取的意见。(B.C.D)

A.民主建议B.民主管理C.民主监督D.安全生产方面

244.在不采取安全防护措施的情况下,下面关于埋地燃气管道的最小覆土厚度的说法正确的有:(A.B.C.D)

A.埋设在车行道下不得小于0.9米;

B.埋设在非车行道下,不得小于0.6米;

C.埋设在庭院(指绿地及载重汽车不能到达之地)时不得小于0.3米;

D.埋设在水田下不得小于0.8米。

245.《城镇燃气设计规范》中规定液化石油气储罐仪表的设置应符合下列要求:(A.B.C.D)

A.必须设置就地指示的液位计.压力表;

B.就地指示液位计宜采用能直接观测储罐全液位的液位计;

C.容积大于1OOm3的储罐,应设置远传显示的液位计和压力表,且应设置液位上.下限报警装置和压力上限报警装置;

D.宜设置温度计。

246.《城镇燃气设计规范》中规定液化石油气供应基地.气化站和混气站的消防给水系统应包括:(A.B.C.D)。

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441