A.消防水池(罐或其他水源)
B.消防水泵房
C.地上式消火栓和储罐固定喷水冷却装置
D.给水管网
247.《城镇燃气设计规范》中规定液化石油气(A.B.C.D)等静电接地设计应符合国家现行标准《化工企业静电接地设计规程》HGJ 28的规定。
A.供应基地B.瓶装供应站C.气化站D.混气站
248.《城镇燃气设计规范》中规定液化天然气气化站站址应避开(A.B.C)等地段。
A.地震带B.地基沉陷C.废弃矿井D.工业区
249.空温式气化器运行过程中,应定时检查气化器表面的甚至情况。(B.D)
A.结露B.结霜C.泄漏D.结冰
250.加油站可与下列哪些加气站联合建站(B.C.D.E)
A.CNG加气母站B.CNG加气子站
C.LNG加气站D.L-CNG加气站E.LPG加气站
251.加油加气站内的哪些建筑可布置在加油加气作业区内(A.B.C)
A.控制室B.值班室C.营业室D.汽车维修车间
E.经营性餐饮
252.住宅内暗埋的燃气支管应符合下列要求:(A.B.C.D)
A.暗埋部分不宜有接头,且不应有机械接头。暗埋部分宜有涂层或覆塑等防腐蚀措施。
B.暗埋的管道应与其他金属管道或部件绝缘,暗埋的柔性管道宜采用钢盖板保护。
C.暗埋管道必须在气密性试验合格后覆盖,覆盖层厚度不应小于10mm。
D.覆盖层面上应有明显标志,标明管道位置,或采取其他安全保护措施。
253.根据《城镇燃气设计规范》,压缩天然气应根据工艺要求分级调压,并应符合下列要求:(A.B.C.D)
A.在一级调压器进口管道上应设置快速切断阀,调压系统应根据工艺要求设置自动切断和安全放散装置;
B.在压缩天然气调压过程中,应根据工艺条件确定对调压器前压缩天然气进行加热,加热量应能保证设备.管道及附件正常运行。加热介质管道或设备应设超压泄放装置。
C.在一级调压器进口管道上宜设置过滤器。
D.各级调压器系统安全阀的安全放散管宜汇总至集中放散管。
254.室内燃气管道采用软管时,软管不得穿越以下部位(A.B.C.D)。
A.墙B.天花板C.地面D.窗和门
255.市区外地下高压燃气管道沿线地上应设立那些标志:(A.B.C)
A.里程桩B.拐角桩C.警示牌D.警示带
256.下列关于阀门安装的描述正确的是:(A.B.C.D)
A.阀门的规格.种类应符合设计文件的要求;
B.阀门的安装位置应符合设计文件的规定,且便于操作和维修,并宜对室外阀门采取安全保护措施;
C.阀门宜有开关指示标识,对有方向性要求的阀门,必须按规定方向安装;
D.阀门应在关闭状态下安装。
257.关于燃气管道与燃具之间用软管连接,描述正确的是(A.B.C)
A.软管与管道.燃具的连接处应严密,安装应牢固;
B.当软管存在弯折.拉伸.龟裂.老化等现象时不得使用;
C.当软管与燃具连接时,其长度不应超过2m;
D.软管应低于灶具面板10mm以上。