258.中低压城镇燃气管道可以采用:(A.B.D)
A.聚乙烯管B.机械接口球墨铸铁管C.灰口铸铁管D.钢骨架聚乙烯管
259.下列关于门站.储配站内消防设施的工艺设计,说法正确的有(A.B.C)
A.储配站在同一时间内的火灾次数按一次考虑。
B.储配站内的消防给水管网应采用环形管网,其给水干管不少于两条。
C.站内室外消防栓宜采用地上消防栓。
D.门站的工艺装置区必须设消防给水系统。
260.室内燃气管道宜选用钢管,也可选用(A.B.C.D)。
A.铜管B.不锈钢管C.铝塑复合管D.连接用软管
261.下列属于加气站安全控制系统的有(A.B.C.D)
A.火焰探测报警系统B.低温检查报警系统
C.可燃气体报警系统D.消防喷淋系统
262.天然气压缩机及其附属设备的布置应满足下列哪些要求:(A.B.C.D)
A.压缩机之间及压缩机与墙壁之间的距离不宜小于1.5米;
B.高出地面2米以上的检修部位应设置移动或可拆卸式的维修平台或扶梯;
C.机组的联轴器及皮带传动装置应设安全防护设施;
D.维修平台及地坑周围应设防护栏。
263.根据《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:操作人员进入抢修作业区前应按规定穿戴好(A.C.D),并严禁在作业区内穿脱和摘戴。
A.防静电服B.防爆灯C.防护鞋D.防护用具
264.紧急切断系统应至少在下列位置设置启动开关(A.B.C)
A.距加气站卸车点5m以内。
B.在加油加气现场工作人员容易接近的位置。
C.在控制室或值班室内。
D.设置在隐蔽处。
265.下列哪些属于影响燃气设施安全的隐患(A.B.C)
A.在燃气设施安全保护范围内擅自施工作业
B.在燃气泄漏环境里使用明火
C.在燃气管道上方搭建建筑物
D.将燃气设施封闭遮挡
266.在燃气设施保护范围内,禁止从事下列危及燃气设施安全的活动:(B.C.D.E)
A.行驶车辆
B.建设占压地下燃气管线的建筑物.构筑物或者其他设施
C.进行爆破.取土等作业或者动用明火
D.放置易燃易爆危险物品或者种植深根植物
E.倾倒.排放腐蚀性物质
267.燃气经营企业主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:(A.B.C.D.E)
A.建立.健全本单位安全生产责任制
B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程
C.保证本单位安全生产投入的有效实施
D.督促.检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患