订单查询
首页 其他文档
燃气安全考试试题及答案2024
大小:489.2KB 21页 发布时间: 2023-12-07 11:03:03 6.26k 6.23k

E.组织制定并实施本单位的燃气事故应急救援预案

268.燃气安全事故经调查确定为责任事故的,应当(A.B),并依法予以追究。

A.查明原因B.明确责任C.进行经济处罚D.进行批评教育

269.输气管道的规划.建设应当符合管道保护的要求,遵循(A.C.D.E)原则。

A.安全B.低压C.环保D.节约用地E.经济合理

270.进行下列哪些施工作业,施工单位应当向管道所在地县级人民政府主管管道保护工作的部门提出申请:(A.B.D)

A.穿越管道的施工

B.跨越管道施工

C.在管道线路中心线两侧100米范围内架设电力线路

D.在管道线路中心线两侧100米范围内爆破作业

E.在管道两侧种植农作物

271.燃气用户应当遵守安全用气规则,使用合格的燃气燃烧器具和气瓶,及时更换(A.B)等,并按照约定期限支付燃气费用。

A.国家明令淘汰的燃气燃烧器具

B.使用年限已届满的燃气燃烧器具.连接管

C.非燃气经营者提供的燃气燃烧器具

D.已使用超过一年的燃气燃烧器具

272.根据《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:城镇燃气设施包括。(A.C.D)

A.燃气储存设施B.燃气规范C.燃气输配和应用的场站D.燃气管网及用户设施

273.燃气销售价格,应当根据(B.D.E)合理确定并适时调整。

A.燃气经营者经营利润B.购气成本C.其他城市销售价格

D.当地经济社会发展水平

E.经营成本

274.根据《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:阀门的运行.维护应符合下列规定:(A.C.D)

A.定期检查阀门,应无燃气泄漏.损坏等现象,阀门井内应无积水.塌陷,无妨碍阀门操作的堆积物等

B.定期清除各部位油污.锈斑,应无腐蚀和损伤

C.应根据管网运行情况对阀门定期进行启闭操作和维护保养

D.无法启闭或关闭不严的阀门,应及时维修或更换

275.根据《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:用户室内燃气设施泄漏抢修作业应符合下列规定:(A.B.C.D)

A.接到用户泄漏报修后应立即派人检修

B.进入室内后应打开门窗通风.切断气源.消灭火种,在安全的地方切断电源,严禁在事故现场拨打电话

C.检查用户设施及用气设备,准确判断泄漏点,严禁明火查漏

D.漏气修理时应避免由于检修造成其他部位泄漏,应采取防爆措施严禁使用能产生火花的工具进行敲击作业。

276.根据《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:PE管道发生断管.开裂.意外损坏大量漏气时,抢修作业应符合下列规定:(A.C.D)

A.采取关闭上游阀门.使用封堵机或使用夹管器等方法有效阻断气源后进行抢修

B.抢修人员到达抢修现场后,在布置事故现场警戒.控制事态发展的同时,应先抢救财产

C.抢修作业中应采取措施保证PE管熔接面处不带压力

D.抢修作业中应采取措施防止静电的产生和聚积

277.根据《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:生产作业临时放散火炬的管道上应设置(A.B.D)和防回火装置。

A.控制阀门B.自动点火C.警示标志D.防风E.灭火装置

278.根据《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:燃气设施运行记录应包括下列那些内容:(A.B.C)

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441