C.水D.干粉灭火器
56.燃气软管连接时不得使用三通,形成两个支管。(A)
A.对B.错
57.防护堤内地面应至少低于周边地面0.1m,防护堤顶面应至少高出堤内地面m,且应至少高出堤外地面m。(B)
A 0.5,0.4 B 0.8,0.4 C 0.4,0.3 D 0.8,0.2
58.燃气室内工程铜管应采用承插式硬钎焊连接,不得采用对接钎焊和软钎焊A.对B.错
59.用气不均匀性可以分为三种(B)。
A.年不均匀性.日不均匀性.时不均匀性
B.月不均匀性.日不均匀性.时不均匀性
C.年不均匀性.季节不均匀性.日不均匀性
D.季节不均匀性.月不均匀性.日不均匀性
60.储气瓶(组)的管道接口端严禁朝向办公区.加气岛和邻近的站外建筑物。(B)
A.对B.错
61.加油加气站内的爆炸危险区域,不应超出站区围墙和可用地界线。(A)
A.对B.错
62.L-CNG加气站是LNG.CNG加气合建站的简称(B)。
A.对B.错
63.在CNG加气.卸气设备运行中,在接好高压胶管准备打开瓶组阀门时,操作人员的身体不得,加气时也不得,与作业无关人员不得在附近停留(C)。
A.倚靠阀门.正对加气枪口
B.背对阀门.背对加气枪口
C.面对阀门.正对加气枪口
D.背对阀门.正对加气枪口
64.压缩天然气的在用气瓶内应保持正压,加气压力不得超过气瓶的(A)压力。
A.工作B.额定C.设计D.试验
65.1吨LNG折合气态天然气约(C)
A.162 Nm3 B.625 Nm3 C.1350 Nm3 D.6250 Nm3
66.液化天然气(LNG)加气站内的LNG储罐四周应设置防火堤,防火堤应采用(B)实体材料。
A.绝缘B.非燃烧C.导体D.可燃
67.对LNG管道或储罐进行放空操作,必须经(A)处理后引至高空放散,不得就地放散。
A.加热B.降温C.气化
68.为防止卸车时卸车软管始端与槽车连接管道内空气中的水分因接触低温发生冰堵及其他事故,每次LNG卸车前都要对管道内的空气进行(C)。
A.预冷B.放散C.吹扫
69.可燃混合物浓度在着火浓度极限内可引起燃气爆炸。(A)
A.对B.错
70.地上LNG储罐.地下和半地下LNG储罐,应配置台不小于kg推车式干粉灭火器。(A)
A.2,35 B.2,10 C.5,5 D.1,35
71.发现中压大面积泄漏首先应(A)。
A.关闭附近阀门B.尽快查找漏气点C.尽快上报
72.在泵出口管道上应设置全启封闭式安全阀和紧急切断阀。泵出口宜设置(A)。
A.止回阀B.气动截止阀C.安全阀D.手动截止阀