73.LNG储罐组四周应设防护堤,堤内的有效容量不应小于其中1个最大(A)的容量。
A.LNG储罐B.CNG储罐C.LPG储罐
74.《城镇燃气设计规范》中规定公称直径大于50mm的液化天然气管道与储罐.容器.设备及阀门连接应采用(D)连接。
A.法兰B.焊接C.螺纹D.法兰或焊接
75.LNG低温管道所采用的绝热保冷材料应为防潮性能良好的不燃材料。(A)
A.对B.错
76.当大量LNG泄漏时,对泄漏出的LNG可使用(B),对其表面覆盖,使其与空气隔离。
A.二氧化碳灭火器B.泡沫发生设备C.干粉灭火器D.消防沙
77.当采用电缆沟敷设电缆时,加油加气作业区内的电缆沟内必须(B)。
A.干净整洁B.充沙填实C.石灰填实D.石英砂填实
78.液化石油气的爆炸极限约为:(B)
A.5-15%B.2-10%C.6-20%D.5-35%
79.《城镇燃气设计规范》中规定储罐固定喷水冷却装置出口的供水压力不应小于(D)。
A.0.05MPA B.0.1MPA C.0.15MPA D.0.2MPA
80.《城镇燃气设计规范》中规定液化石油气储罐安全阀必须选用弹簧封闭全启式。其开启压力不应(D)储罐设计压力。
A.小于B.等于C.不大于D.大于
81.《城镇燃气设计规范》中规定液化石油气储罐的设计压力和设计温度应符合(C)的规定。
A.现行国家标准《钢制压力容器》GB150
B.《钢制球形容器》GB12337
C.国家现行《压力容器安全技术监察规程》
D.《低温绝热压力容器》GB 18442
82.《城镇燃气设计规范》中规定新瓶和检修后的气瓶首次灌瓶前应将其抽至(D)真空度以上。
A.30kPA B.50kPA C.60kPA D.80kPA
83.《城镇燃气设计规范》中规定灌瓶间和瓶库与站外建.构筑物之间的防火间距,应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016中(A)类储存物品仓库的规定执行。
A.甲B.乙C.丙D.乙和丙
84.常压下液化天然气(LNG)的沸点约为(A)℃,与组分有关。
A.-162 B.-126 C.-165 D.-180
85.站内电缆与油品管道.天然气管道.热力管道等同沟敷设时,应加钢套管保护。(B)
A.对B.错
86.禁止在燃气设施保护范围内从事其他施工作业(A)。
A.对B.错
87.关于家用燃气计量表的安装描述错误的是(D)
A.燃气计量表安装后应横平竖直,不得倾斜;
B.燃气计量表的安装应使用专用的表连接件;
C.安装在橱柜内的燃气计量表应满足抄表.检修及更换的要求,并应具有自然通风的功能;
D.燃气计量表不需要加独立的固定支架。
88.城镇燃气输配管道严密性试验稳压的持续时间应为24h,每小时记录不应少于1次,当修正压力降小于PA为合格。(B)
A.100 B.133 C.150 D.200
89.定向钻施工燃气钢管敷设的曲率半径应满足管道强度要求,且不得小于钢管外径的倍。(C)
A.500 B.1000 C.1500 D.2000