90.不同标准尺寸比(SDR值)的聚乙烯燃气管道连接时,必须采用。(B)
A.热熔连接B.电熔连接C.法兰连接D.钢塑过渡接头连接
91.软管与管道.燃具的连接处应采用压紧螺帽(锁母)或管卡(喉箍)固定。在软管的上游与硬管的连接处应设(A)
A.阀门B.丝堵C.三通D.端帽
92.燃气用具前压力应为(C)注:P为燃气用具的额定压力
A.0.65~0.5P B.0.87~1.9P C.0.75~1.5P D.0.6~1.5P
93.城镇燃气管道严密性试验合格的标准是(A)
A.稳压时间24小时,△P'(修正压力降)<133PA
B.稳压时间24小时,△P'(修正压力降)≤△P(计算压力降)
C.稳压时间48小时,△P'(修正压力降)<133PA
D.稳压时间48小时,△P'(修正压力降)≤△P(计算压力降)
94.燃气管道安装完毕,应进行吹扫,以下有关吹扫的要求哪项不符合?(A)
A.吹扫管段内的调压器应参与吹扫
B.吹扫管段内的阀门不应参与吹扫
C.吹扫口应设在开阔地段并加固,吹扫出口前严禁站人
D.吹扫介质宜采用压缩空气,严禁采用氧气和可燃性气体
95.当采用电缆沟敷设电缆时,加油加气作业区内的电缆沟内必须(B)。
A.干净整洁B.充沙填实C.石灰填实D.石英砂填实
96.加气机附近应设置防撞柱栏,其高度不应小于(C)m。
A.0.4 B.0.6 C.0.5 D.1.5
97.U型管压力计用水柱时,读取压力值应取水柱的(A)。
A.凹月面最下缘B.凸月面最上缘C.水平面D.都可以
98.根据《城镇燃气设计规范》,压缩天然气加气站.压缩天然气储配站和压缩天然气瓶组供气站的生产厂房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于(B)。
A.一级B.二级C.三级D.四级
99.管网计算压力降取决于两个因素,即(A)。
A.额定压力.波动范围B.压力降.最小允许值C.额定压力.最小允许值
100.我国规定,在特潮湿地点或金属容器内安全电压不超过(C)V。
A.36 B.24 C.12 D.6
101.两种燃气互换时,其华白指数的变化不得超过(C)。
A.±1%~5%B.±10%~20%C.±5%~10%
102.压强的国际单位是(B)。
A.工程大气压B.帕斯卡C.巴D.毫米汞柱
103.我国国家标准规定民用天然气中硫化氢含量最高允许浓度是(A)
A.20mg/m3 B.15mg/m3 C.5mg/m3 D.50mg/m3
104.车行道下城镇燃气管道埋深自管顶起必须(C)。
A.≮0.6m B.≮0.8m C.≮0.9m
105.我国燃气体积流量的计量标准是20℃.1Atm。(A)
A.对B.错
106.当中压进户时,户内所使用的燃气管材应选用(C)。
A.镀锌钢管B.黑皮钢管C.无缝钢管