今天小编为大家整理了有关于燃气安全培训试题有答案300题内容,欢迎大家阅读和下载。
燃气安全培训试题有答案300题
一、单选题
1.《城镇燃气设计规范》中规定:室内低压燃气管道(地下室.半地下室等部位除外).室外压力小于或等于0.2MPA的燃气管道可采用。管道公称直径大于DN100时不宜选用。(D)
A.丝扣连接B.焊接连接C.法兰连接D.螺纹连接
2.冬天液化石油气钢瓶内的液体不易挥发,可以用开水烫钢瓶,促使液化石油气的挥发。(B)
A.对B.错
3.钢瓶只要不发生破裂.表面腐蚀不严重,就可以一直使用。(B)
A.对B.错
4.LPG气化方式主要为等压气化.加压气化。(A)
A.对B.错
5.CH4.C3H8.C4H10绝热指数K值最大的是(A)。
A.CH4 B.C3H8 C.C4Hl0
6.液态LPG在管道内的流速不能大于(A)。
A.3 m/s B.5 m/s C.7 m/s
7.气态的LPG比空气重,约为空气的(B)倍。
A.1.2 B.1.5 C.2
8.LPG的充装系数是依据(B)成分的饱和密度而确定的。
A.C3H6 B.C3H8 C.C4H10
9.LPG混空气时,其体积成分百分比不受限制。(B)
A.对B.错
10.LPG的热值较高,所以燃烧时需要大量的空气与之混合。(A)
A.对B.错
11.LPG的爆炸浓度极限低于天然气,所以比天然气要安全一些。(B)
A.对B.错
12.排污阀应安装在贮罐和残液罐排污接管处,主要用途是排泄罐体内的污物和积水。(A)
A.对B.错
13.《城镇燃气设计规范》中液态液化石油气的运输方式的选择应经技术比较后确定。条件接近时,应优先采用(C)。
A.钢瓶装B.瓶组站供气C.管道输送D.槽罐车运输
14.过流阀是一种防护装置,一般安装在贮罐的气.液相出口管上。(B)
A.对B.错
15.输送同样热值的燃气,液化石油气的输配管网相对人工煤气输配管网:(B)
A.液化石油气管径大B.人工煤气管径大C.两者管径一样D.无法比较
16.《城镇燃气设计规范》中规定:工业企业用气车间.锅炉房以及大中型用气设备的燃气管道上应设放散管,放散管管口应高出屋脊并应采取防止雨雪(或平屋顶)(A)以上或设置在地面上安全处,进入管道和放散物进入房间的措施。
A.1m B.2m C.3m D.4m
17.《城镇燃气设计规范》中规定爆炸危险场所应设置燃气浓度检测报警器,报警器的报警浓度值应取其可燃气体爆炸下限的(D)。
A.1.5%B.9.5%C.15%D.20%
18.采用电采暖装置可以对调压室或单体设备加电加热采暖,但电采暖设备的外壳温度不得高于(B)度。
A.100 B.115 C.150 D.200
19.储气罐.压缩机间.调压计量间的防雷应符合国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057中第(B)类防雷建筑物的规定。