A.外观完好B.部件连接C.进出口压力D.周围环境
197.《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:应对高压或次高压调压站进出口压力.过滤器压差现场检查,检查周期(D)
A.每周不得少于2次B.每月不得少于1次
C.每月不得少于3次D.每周不得少于1次
198.《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:高压或次高压设备检修后的系统必须经过不得少于或不超过的正常运行,才可转为备用状态。(C)
A.12h.1个月B.72h.3个月C.24h.1个月D.24h.45天
199.《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:调压器调节操作完成后应拧紧螺母,使拉杆处于(A)状态。
A.受力B.不受力C.均衡受力D.平衡
200.《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:压缩机房.烃泵房燃气泄漏时,应立即切断气源.电源,开启(C)。故障排除后方可恢复供气。
A.门窗或室内防爆风机B.放散管路C.室内防爆风机D.门窗或放散管路
201.《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:低压储气柜泄漏抢修时,检查和抢修人员可采用燃气浓度检测器或采用检漏液..来判断泄漏点。(B)
A.视觉.嗅觉B.嗅觉.听觉C.听觉.触觉D.触觉.嗅觉
202.《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:对钢制管道进行维护.抢修作业后,应对防腐层进行恢复并达到(D)等级。
A.工程验收标准B.加强级防腐C.特加强级防腐D.原管道防腐层
203.《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:燃气设施泄漏的抢修宜在(C)后进行。
A.压力放散为零B.警戒区建立C.降低燃气压力或切断气源
D.抢险人员全部到达
204.《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:城镇燃气用户不得擅自改动燃气管线和擅自拆除.改装.迁移.安装(B)。
A.燃气管线和燃气阀门B.燃气设施和燃气用具C.燃气管线和燃气用具
D.燃气设施和燃气阀门
205.《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:对天然气加压站.压缩天然气加气站.压缩天然气瓶组供气站站内管道.阀门应定期进行巡查和维护,下列规定描述错误的是(D)
A.管道.阀门不得锈蚀B.站内管道不应泄漏
C.阀门和接头不得有泄漏.损坏现象D.指示仪表应正常.各运行参数应在规定范围内
206.《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:在同一管网中输送不同种类.不同压力燃气的相连管段之间应(A)。
A.进行有效隔断B.关闭阀门C.设立警示标志D.设立监控仪表
207.《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:对地下燃气管道应定期进行巡查,巡查新通气的管道在之内检查一次,并应在通气后的进行一次复查。(C)
A.48小时.第一月B.12小时.第一周C.24小时.第一周
D.24小时.第一月
208.燃气经营者停业歇业的,应当事先对其供气范围内的燃气用户的正常用气作出妥善安排,并在90个工作日前向所在地燃气管理部门报告,经批准方可停业歇业。(A)
A.对B.错
209.《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:对在燃气设施周围的爆破工程应严加防范。距离有燃气管道的隧道米或直埋燃气管道米范围内,不得进行任何爆破工程。(B)
A.20.10 B.60.6 C.50.10 D.15.20
210.当用天然气置换人工燃气时,灶具的(C)必须更换。
A.燃烧器B.开关C.喷嘴
211.《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:燃气设施和用气设备的维护和检修工作,必须由具有(A)的单位及专业人员进行。
A.国家相应资质B.相关上岗资质人员C.维修经验D.维修设备
212.《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:钢制管道埋设(D)年,应对其进行评估,确定继续使用年限,制定检测周期,并应加强巡视和泄漏检查。
A.12 B.10 C.15 D.20
213.《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:在役管道防腐涂层应定期检测,且应符合下列规定:正常情况下高压.次高压管道每年进行1次,中压管道每年进行1次,低压管道每年进行1次。(B)
A.3.2.1 B.3.5.8 C.1.1.1 D.2.1.0.5