C.有与充装和管理相适应的场地厂房.器具.安全设施
D.有健全的充装管理制度.责任制度.处理措施
E.有气瓶设计与安装资质
266.较大事故应逐级上报至省.自治区.直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门;并应通知(A.C.D.E)
A.公安机关B.法院C.检察院D.劳动保障行政部门E.工会
267.事故发生单位主要负责人有下列行为之一的,处上一年年收入40%至80%的罚款。属于国家工作人员的,并依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任(A.B.D)
A.不立即组织事故抢救的
B.迟报或者漏报事故的
C.谎报或者瞒报事故的
D.在事故调查处理期间擅离职守的
E.伪造或者故意破坏事故现场的
268.根据《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:燃气调压器及附属设备的运行.维护应符合下列规定:(A.B.C.D)
A.应巡检各连接点及调压器工作情况。当发现有燃气泄漏及调压器有喘息.压力跳动等问题时,应及时处理,应及时清除各部位油污.锈斑,不得有腐蚀和损伤
B.对新投入使用和保养修理后重新启用的调压器,必须经过调试,达到技术要求后方可投入运行
C.对停气后重新启用的调压器,应检查进出口压力及有关参数
D.应定期检查过滤器前后压差,并应及时排污和清洗,应定期对切断阀.水封等安全装置进行可靠性检查。
269.根据《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:当运行中的压缩机.烃泵,有下列异常情况时应及时停车处理:(A.B.C.E)
A.自动.连锁保护装置失灵
B.润滑.冷却.通风系统出现异常
C.压缩机运行压力高于规定压力
D.表面有油污
E.压缩机.烃泵.电动机.发动机等有异声.异常振动.过热.泄漏等现象
270.关闭压力是调压站的一项很重要的指标;如出口压力关不住,容易造成(A.B.C.D)等事故。
A.管网超压B.中毒C.失火.爆炸D.冲坏燃气表
271.《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006中,在日常对用户设施进行维护和检修作业,应符合下列规定:进入室内作业应首先检查有无燃气泄漏;当发现燃气泄漏时,应在安全的地方(C.D),严禁在现场拨打电话;在确认可燃气体浓度低于爆炸下限20%时,方可进行检修作业。
A.拨打电话.通知物业B.入室救人.关闭电源C.切断电源.开窗通风
D.切断气源.消除火种
272.燃气安全事故经调查确定为责任事故的,应当(A.B),并依法予以追究。
A.查明原因B.明确责任C.进行经济处罚D.进行批评教育
273.根据《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:城镇燃气设施包括。(A.C.D)
A.燃气储存设施B.燃气规范C.燃气输配和应用的场站D.燃气管网及用户设施
274.根据《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:操作人员进入抢修作业区前应按规定穿戴好(A.C.D),并严禁在作业区内穿脱和摘戴。
A.防静电服B.防爆灯C.防护鞋D.防护用具
275.根据《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:在压缩机.烃泵的运行.维护中,需要检查的内容:(A.C.D.E)
A.压力.密封.润滑.冷却和通风系统
B.活塞升降幅度和升降速度应在规定范围内
C.阀门开关应灵活,连接部件应紧固,运动部件应平稳,无异响.过热.泄漏及异常振动等
D.指示仪表应正常.各仪表参数应在规定范围内
E.各项自动.连锁保护装置应正常
276.根据《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:城镇燃气输配系统的组成(A.B.C)