72.当大量LNG泄漏时,对泄漏出的LNG可使用(B),对其表面覆盖,使其与空气隔离。
A.二氧化碳灭火器B.泡沫发生设备C.干粉灭火器D.消防沙
73.液化天然气储罐的充装量应符合国家现行《压力容器安全技术监察规程》中充装系数的要求。储存液位宜控制在(C)范围内。
A.20%~85%B.15%~85%C.20%~90%D.15%~90%
74.当采用电缆沟敷设电缆时,加油加气作业区内的电缆沟内必须(B)。
A.干净整洁B.充沙填实C.石灰填实D.石英砂填实
75.加油加气站进.出口应分别配置一台高分辨率智能一体化摄像机,应能广角监控加油加气站进.出口整体情况,包括:汽车车型,汽车驶入.驶出的路径,行人走入.走出的动作.行为。(A)
A.对B.错
76.《城镇燃气设计规范》中规定液化石油气球形储罐固定喷水冷却装置宜采用(A)。
A.喷雾头B.喷淋管C.喷雾头或喷淋管D.喷雾头与喷淋管间隔分布
77.《城镇燃气设计规范》中规定液化石油气储罐安全阀应设置放散管.其管径不应(A)安全阀的出口管径。
A.小于B.等于C.不大于D.大于
78.《城镇燃气设计规范》中规定液化石油气储罐安全阀必须选用弹簧封闭全启式。其开启压力不应(D)储罐设计压力。
A.小于B.等于C.不大于D.大于
79.《城镇燃气设计规范》中规定液化石油气储罐的设计压力和设计温度应符合(C)的规定。
A.现行国家标准《钢制压力容器》GB150
B.《钢制球形容器》GB12337
C.国家现行《压力容器安全技术监察规程》
D.《低温绝热压力容器》GB 18442
80.《城镇燃气设计规范》中规定液化石油气储罐.容器.设备和管道上严禁采用阀门及附件(C)。
A.钢号Q235 B.钢号10.20 C.灰口铸铁D.钢质
81.《城镇燃气设计规范》中规定新瓶和检修后的气瓶首次灌瓶前应将其抽至(D)真空度以上。
A.30kPA B.50kPA C.60kPA D.80kPA
82.《城镇燃气设计规范》中规定灌瓶间和瓶库与站外建.构筑物之间的防火间距,应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016中(A)类储存物品仓库的规定执行。
A.甲B.乙C.丙D.乙和丙
83.《城镇燃气设计规范》中规定采用真空绝热的液化天然气储罐,真空层应设置接口(B)。
A.压力表B.真空表C.温度计D.排水
84.城市燃气应具有可以察觉的臭味,当无毒燃气泄漏到空气中,达到爆炸下限的(B)。
A.10%B.20%C.25%D.30%
85.燃气压力过高,一次空气系数过大,火孔直径过小会使灶具产生(A)。
A.脱火B.回火C.黄焰
86.焊缝内部质量的无损探伤数量,应按设计规定执行。当设计无规定时,抽查数量不应少于焊缝总数的,且每个焊工不应少于一个焊缝。(B)
A.5%B.15%C.25%D.35%
87.软管与管道.燃具的连接处应采用压紧螺帽(锁母)或管卡(喉箍)固定。在软管的上游与硬管的连接处应设(A)
A.阀门B.丝堵C.三通D.端帽
88.燃气用具前压力应为(C)注:P为燃气用具的额定压力
A.0.65~0.5P B.0.87~1.9P C.0.75~1.5P D.0.6~1.5P
89.聚乙烯管道可被暴露在户外多久。(D)
A.一年B.一月C.一周D.不应被暴露,应该被遮盖
90.根据《城镇燃气设计规范》,压缩天然气加气站.压缩天然气储配站和压缩天然气瓶组供气站的生产厂房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于(B)。